水泵一用一备控制电箱
078203931
078203931 Lv.5
2006年12月13日 15:26:06
来自于工地图片
只看楼主

1.

1.

1165994764785.jpg

免费打赏
liuplc
2007年01月01日 20:18:19
12楼
线槽呢?这样不符合要求
回复
lch999
2007年01月01日 20:44:32
13楼
好乱,不合规范.连线槽都没有
回复
布丁
2007年01月03日 19:34:42
14楼
挺乱的啊!
回复
qihonglei1234
2007年01月06日 15:53:39
15楼
手工作坊做的!
太乱了!
回复
9820.org
2007年01月06日 16:46:37
16楼
配件解剖
一.3个AD11的指示灯.那3个按钮好象是建兴的KH-2022
二.2个杂牌的DZ47/3P.2套RT14-20熔断器.(从此处可看出此乃手工作坊出品,N线为何要进熔断器???)
三.天正 CJX2-1210+F4-22辅助触头.1套ST3P时间继电器.1套MY4NJ继电器.1套ST3P时间.1套MY4NJ.CJX2-1210+F4-22
四.2个JR36热继电器.

缺点
1.号码管无序列.有的是正向.有的反了.看的那叫一个晕.建议用标准的打好字的号码管.
2.从工艺上来说应该是1主.1备两套延时控制水泵的.但为何接触器用了2开2闭的辅助触头.还有时间继电器了.怎么还用了MY4NJ的中继?
3.不管是短路器的主线还是控制线路都没使用冷压端头.都是直接进去的.连控制线串线也是如此.时间长了肯定会出现掉线的问题.
4.整体来说太乱.如果把断路器.接触器.时间继电器.MY4等.靠在一起安装.然后在低部装一条接线排.那就美观多了.
5...................打字忒累.不打了.总之这电柜毛病太多了.
回复
dlwangjun816
2007年01月07日 13:12:56
17楼
楼主 把系统图 传上来 大家一起看看
回复
078203931
2007年01月11日 18:05:47
18楼
16楼高人也.
不好意思,系统图丢了.我还有其它有系统图控制箱的图片.以后传上来.
回复
wang_smooth
2007年01月29日 16:21:23
19楼
就一个字“乱”!
很多地方不符标准!
回复
飞影道人
2007年01月30日 08:40:22
20楼
甲方能同意接受这样的箱子吗?
06年验收过一批箱子,比这好的多,甲方都没收,这样的作坊还在生存..................
回复
tiger2006
2007年02月04日 19:48:12
21楼

贴出原理图,让我们看得明白些