最近遇见烦心事:工厂用400V配电装置,经过3个月的运行,功率因数自动补偿装置从0.98下降到0.75左右,经检查电容器损坏不少,请问这是为什么?与工厂负荷性质有关吗?顺便说一下,工厂是洗衣行业,电动机属于频繁启动性质的(并且正反转经常使用).谢谢各位同仁!若还需要了解情况,请告知小弟.
最近遇见烦心事:工厂用400V配电装置,经过3个月的运行,功率因数自动补偿装置从0.98下降到0.75左右,经检查电容器损坏不少,请问这是为什么?与工厂负荷性质有关吗?顺便说一下,工厂是洗衣行业,电动机属于频繁启动性质的(并且正反转经常使用).谢谢各位同仁!若还需要了解情况,请告知小弟.
12楼
浙江产品要慎用
回复
13楼
我厂在沈阳,
有作无功补偿设备的
有事可以联系,QQ:56926902 T:8937529
回复
14楼
可能就是,电容投切时产生的过电压,击穿电容。
解决:1、提高电容耐压。2、采用复合开关,过零投切。
025-52339896 张
回复
15楼
也不一定全部怪在电容器头上,正反转属于冲击性负荷.一台电容器受损,接下来一连串的事故可能接连发生.
奇怪的是熔断器,热继,等都没有损坏的前提下能够使电容器损坏很难啊
回复
16楼
请问:电容器乃定型产品,如何能提高电容耐压?关于采用复合开关,能否提供其型号和参数。
谢谢!
回复
17楼
复合开关开关还请慎用详见:http://co.163.com/forum/content/219_257759_1.htm。建议使用可控硅动态调节器会好点:http://huaddqi.diytrade.com/
回复
18楼
解决方法是:1、提高电容耐压。2、采用电容专用复合开关3、选用北京 上海产的电容耐压。
回复
19楼
电容器损坏不少。除了要排查电容器质量的问题外,最大的可能性就是谐波的影响。由于谐波的存在,电容将谐波放大,谐波过电压和过电流都会降低电容器的使用寿命。如果电容器的电压超过额定电压的10%,电容器的使用寿命将降低1/2,超过15%,使用寿命将降低2/3。至于东率因数降低,使由于补偿容量降低的缘故。所以你们的运行环境要充分考虑谐波的影响。有需要可以和我联系。以上意见你可以参考一下。
回复
20楼
请告知您的联系方式,好吗?
回复
21楼
放心使用。质量很好。如果有问题可以联系厂家售后服务。别听人瞎说
回复