CT断线与差动保护动作的问题
wangxk9999
wangxk9999 Lv.2
2012年06月17日 23:25:03
来自于继电保护
只看楼主

由于刚工作不久,对CT断线有些不理解?1、如果差动保护的CT断线,那么该差动保护装置会发出命令去跳断路器吗?2、CT断线是怎样实现闭锁差动的啊?如果断线,那么差电流为1A,超过动作值,而且差动保护是动作十分迅速的。多谢各位赐教。

由于刚工作不久,对CT断线有些不理解?
1、如果差动保护的CT断线,那么该差动保护装置会发出命令去跳断路器吗?
2、CT断线是怎样实现闭锁差动的啊?如果断线,那么差电流为1A,超过动作值,而且差动保护是动作十分迅速的。
多谢各位赐教。
免费打赏
beibei028
2012年06月18日 11:33:52
2楼
不会动作,CT断线后不会给对侧CT发送动作指令,即使其他要求全部满足动作要求,差动继电器不会动作
回复
lingxuct
2012年06月18日 13:57:22
3楼
综保有“CT断线闭锁”逻辑,不会误动作。
回复
内静外敬
2012年06月18日 19:16:38
4楼
一般差动保护动作电流计算时考虑三个方面,一是躲过穿越性故障的最大不平衡电流,二是躲过励磁涌流,三是躲过CT二次断线的差流,取三值中最大值,其中第三项是取1.3倍的变压器额定电流,所以CT二次断线,差动保护是不会动作!
回复
afeihust
2012年07月16日 21:56:14
5楼
我觉得报CT断线也应该去跳断路器,毕竟CT断线也是个大问题,会产生高压的
回复
红苹果
2012年07月17日 13:03:45
6楼
CT断线差动是不会动作的。。这时只能靠后备了
回复
niziqian007
2014年03月04日 14:32:07
7楼
ccc___ 发表于 2012-6-18 13:57 综保有“CT断线闭锁”逻辑,不会误动作。线路差动保护ct断线时一定不会动作,而元件保护断线时可以选择动作还是闭锁。
回复

相关推荐