我酒店强电设计主干用1600A的插接母线,后施工单位建议使用分区电缆以便节约投资,请教各位师傅这样做可行吗?
我酒店强电设计主干用1600A的插接母线,后施工单位建议使用分区电缆以便节约投资,请教各位师傅这样做可行吗?
免费打赏
ljs1399
2006年12月13日 22:22:05
2楼
1600A插接母线用可以分区电缆代替.
回复
dxy519
2006年12月14日 15:07:52
3楼
若采用分区电缆先要修改配电出线柜的开关,分成2*800A或4*400A,再采用预分支电缆或电缆穿刺。2根YJV-4*(1*300)+1*150或4根YJV-4*(1*120)+1*70。
回复