STS中抗风拄的输入
dongliping81
2006年12月13日 22:15:51
只看楼主

我是刚开始学习STS,很多地方不懂1.在STS中输入抗风拄后,一根钢梁会分为两段梁,绘制施工图在时钢梁在抗风拄处会分为两段,实际中并不是如此,怎样输入才能解决,各位大哥帮帮忙吧2.高强度螺栓连接处端头板抗滑移系数是多少.Q345/喷砂

我是刚开始学习STS,很多地方不懂
1.在STS中输入抗风拄后,一根钢梁会分为两段梁,绘制施工图在时钢梁在抗风拄处会分为两段,实际中并不是如此,怎样输入才能解决,各位大哥帮帮忙吧
2.高强度螺栓连接处端头板抗滑移系数是多少.Q345/喷砂
免费打赏
shaozhaoyu007@co163
2006年12月14日 14:02:39
2楼
抗风拄输入时要旋转90,而且还要指定为抗风拄才行呀
回复
dongliping81
2006年12月14日 22:12:57
3楼
我是这么输入的,可能其他地方还有问题,我再检查一下,谢谢
回复
mayunjun
2006年12月15日 09:40:18
4楼
抗风柱柱需要旋转90度布置,你是否采用的整体计算模型,若是整体计算模型应在特殊构件定义中设置铰接,若是平面建模,也应设置为柱顶铰接,绘制施工图纸时点取取消该点的节点就可以了,抗滑移系数应按钢结构规范的规定给定,Q345钢可能是0.45,因现在手上没有钢规,你仔细查实一下,我给的数据是印象参数,因为有半年没有做钢结构设计了,有些参数忘记了,你可以用MSN或是邮箱和我联系,我的邮箱号码和MSN号码均是mayunjun@vip.sina.com
回复
dongliping81
2006年12月15日 23:26:43
5楼
关于抗风住的问题我明白了,谢谢
回复
dongliping81
2006年12月18日 20:44:13
6楼
钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程
回复
zcf780609
2009年03月23日 15:35:08
7楼
在这学到了不少东西,谢谢网易提供了一个这么好的平台!!
回复
zhekui7
2009年10月13日 17:06:05
8楼
学习学习!受益匪浅!
回复

相关推荐

APP内打开