CJ12交流接触器线圈为何会烧
fn6155
fn6155 Lv.2
2006年12月13日 22:58:21
只看楼主

     昨天接到报修一台CJ12的交流接触器,使用20天左右烧掉了,换新线圈后用四五个小时后线圈再次烧掉; 这台接触器是装在发电厂的事故照明系统柜中的,型号是CJ12B-100/4的;柜中接触器是直接当作开关使用,由380V线圈改为220V的,请各位大侠帮帮小弟解决一下

   
  昨天接到报修一台CJ12的交流接触器,使用20天左右烧掉了,换新线圈后用四五个小时后线圈再次烧掉; 这台接触器是装在发电厂的事故照明系统柜中的,型号是CJ12B-100/4的;柜中接触器是直接当作开关使用,由380V线圈改为220V的,请各位大侠帮帮小弟解决一下
免费打赏
kingbox
2006年12月15日 17:11:06
2楼
线圈你是怎么改的啊?直接用220v的不就可以了吗?
回复
sunbird520
2006年12月16日 16:04:57
3楼
没听明白,是不是线圈改的有问题呀?
回复
tslk26
2007年01月04日 16:19:27
4楼
硅钢接触面有污物!
回复
andrewer
2007年01月11日 12:24:55
5楼
是不是把硅钢片都连一块去啦.产生涡流,线圈电流变大,就烧了呗!
回复
liu671224
2007年01月17日 23:22:09
6楼
CJ12交流接触器用于直流系统中.线圈不烧才怪哩!
回复
yi_tang
2007年01月18日 11:56:14
7楼


还得看接触器的吸合电压哟
回复
lhwj532
2007年01月18日 22:26:55
8楼
接触器工作时铁心吸合良好吗?工作时运行电流正常吗?可以用钳型电流表测量运行电流,再进行分析。
回复
lhx6669lhx
2007年07月08日 14:20:00
9楼
我们这里也正发愁呢,哪里有卖交流接触器,线圈电压是直流220V,请各位提供一下信息。
回复
dengyongjun500
2007年07月08日 22:20:54
10楼
控制电压错了
回复
lingyan16
2007年07月09日 10:26:01
11楼
我公司刚刚推出的新产品:交流接触器节能延寿模块可以解决你的问题,我们的产品经过了国家检验,而且还可以先免费试用,你先访问一下我公司网站:WWW.SZQDT.COM,有问题可以和我电话联系
回复

相关推荐