讨论关于板换在溴化锂上的应用,谢谢
qwdfg-007
Lv.4
2006年12月14日 10:01:25
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
有谁能帮我讲解一些板换在溴化锂机组上的应用.在高低温换热器上的问题,包括效率 结晶的问题. 谢谢!
有谁能帮我讲解一些板换在溴化锂机组上的应用.在高低温换热器上的问题,包括效率 结晶的问题.
谢谢!
免费打赏
liqianbo123
2007年01月05日 09:52:40
2楼
我没有实际经验,但我认为有以下几个方面的考虑:
1、机组制造时的清洁度。因为板换的板片的间距小,有焊渣等容易堵塞。
2、机组的真空度。如用一段时间后锈蚀严重也要堵塞板换。
3、低交浓溶液出口温度应远离结晶温度。
4、板换的真空真空度是否可靠。可以做个盒子将其罩住。
5、板换的耐蚀程度。