楼梯间前室正压送风问题一则。
tomsgong@co163
2006年12月14日 10:02:25
来自于通风排烟
只看楼主

请问使用常闭风口的楼梯间前室在正压送风时,是仅开火灾层风口,还是火灾层和其上下层同时开启?

请问使用常闭风口的楼梯间前室在正压送风时,是仅开火灾层风口,还是火灾层和其上下层同时开启?
免费打赏
toplhc
2006年12月14日 10:12:37
2楼
常规做法
20层以下开着火层及上一层
20层以上开着火层及相邻层

回复
toplhc
2006年12月14日 10:14:13
3楼
补充一句,要争论这个风口开几个的同志请到置顶的帖子争论,本帖无此业务

楼主有兴趣也可以看看,别走火入魔就行

回复
tomsgong@co163
2006年12月14日 10:54:26
4楼
哈哈!了解了!
回复
tomsgong@co163
2006年12月14日 10:54:59
5楼
哈哈!了解了!