大家觉的双向板多少尺寸是比较合理经济的
qth555
qth555 Lv.5
2006年12月14日 10:34:23
只看楼主

请教一下大家大家觉的双向板多少尺寸是比较合理经济的我刚刚做一个4.8mX8m的我们工程师说我的板跨度大叫我加根次梁.大家觉的多少是合理还有就是裂缝问题

请教一下大家
大家觉的双向板多少尺寸是比较合理经济的

我刚刚做一个4.8mX8m的
我们工程师说我的板跨度大
叫我加根次梁.
大家觉的多少是合理
还有就是裂缝问题
免费打赏
qth555
2006年12月14日 10:35:04
2楼
高人请指点,自己先顶一下.
回复
19610716-45
2006年12月14日 10:35:30
3楼
看是民用建筑还是工业厂房
回复
qth555
2006年12月14日 10:45:40
4楼
工业厂房
回复
696444
2006年12月14日 11:02:59
5楼
做2.4x8单向板不好吗?

板厚取120就很好了

4.8x8的话。。那板厚。。。
回复
cindyandying
2006年12月14日 13:22:46
6楼
4.8m不大啊,板厚120mm够了,双向板(连续)板厚取L/44;(简支)板厚取L/40
回复
qth555
2006年12月14日 13:37:35
7楼
那长度有8M,我们工程师说不行,太长了.会有裂缝.
他叫我加根次梁.不知大家有何高见
回复
696444
2006年12月14日 14:17:20
8楼
4.8x8米取120板厚是满足构造要求了

但1、工业厂房,考虑动力系数,而且反复作用,还是保守点好。
2、构造手册中板厚120常用钢筋直径为8,10,12,4.8x8算的下来吗?
3、如果采用14,16的钢筋,首先,不利于控制裂缝;其次,钢筋粗了,板计算高度小了,而默认的计算上误差就相对大了。
4、纠正下,双向板最小板厚:连续1/50;简支1/45。
5、建议听总工的,加次梁变成4.8x4或者2.4x8。
回复
qth555
2006年12月14日 14:26:23
9楼


板厚120常用钢筋直径为8,10,12,4.8x8算的下来吗?
算的下来,裂缝要符合要求.
但是我发现我算的梁都没加密,不知道怎么回事.
回复
davyzhang6509
2006年12月14日 17:30:12
10楼
晕,横向加两根次梁,做100mm厚的板足以,4.8x8.0太大了
刚做了个4.5x6.6m的,端跨板厚做到140mm
回复
zqlei1980@co163
2006年12月15日 17:28:11
11楼
最好还是加上横向的次梁,对于双向板来说受力更合理一些,或则可以考虑用井字楼盖,对受力更好.
回复