1. 25.4平米负荷算下1416W, 用天正算盘管间距是尽然说大于400, 我这才50多瓦/平米, 还有40多的了, 那都局部采暖? 我看别人的图上都满铺的,而且还有250 200 240的了,我就碉堡了, 这TM怎么算的啊, 水温是55-45,平均温度是50吧,PERT管,在室内18情况下,查表是散热量147.4,热损失39.2 那向室内的散热量是哪个?147.4还是147.4-39.2.这J8处规范的小学没毕业吧,间距怎么算呢?
1. 25.4平米负荷算下1416W, 用天正算盘管间距是尽然说大于400, 我这才50多瓦/平米, 还有40多的了, 那都局部采暖? 我看别人的图上都满铺的,而且还有250 200 240的了,我就碉堡了, 这TM怎么算的啊, 水温是55-45,平均温度是50吧,PERT管,在室内18情况下,查表是散热量147.4,热损失39.2 那向室内的散热量是哪个?147.4还是147.4-39.2.这J8处规范的小学没毕业吧,间距怎么算呢?
2. 地暖负荷计算时算地面吗?地面时热的怎么会有负荷呢?按对流换热的90%算,那就是按暖气片算在*90%吗?
2楼
1.网上能找到一个地暖间距的热负荷表,里面有各种盘管间距的散热量和实际损失量,一般设计时候需要考虑地暖盘管的损失,所以取值就是取理论计算的散热量减掉损失量。你计算的房间热负荷有没有考虑足够的富裕量呢?一般不能计算出多少热负荷就按多少设计盘管啊,富裕30%都不多的。
2.地面热负荷要计算,土壤地面按地带法计算,楼板地面按楼间传热(集中采暖可不计算)。
回复
3楼
其实地暖算来算去也没个准数,你知道遮挡怎么才准确吗?
理论上,很多小屋,去掉床和柜子哪还有多少管?
所以,不管谁来做设计,中间户中间层都热得要死,顶层山墙户都不太足,算了,就当他们自己温控吧,别纠结了。
回复
4楼
你那是哪里啊?
我也不是专业出身,做过几年地暖,现在也在做,最开始也算一算负荷,现在全凭经验了。
家庭用盘管间距都在200左右,卫生间更密一些,我们做工程时顶层与首层加密些,阴面比阳面密些,两端户型比中间密些,
在供暖水温不能保证的时候,盘稀了是真的不热啊。
回复