螺杆水冷冷水机组的冷冻水系统利用河水做冷却水
ahhf007
ahhf007 Lv.12
2012年06月18日 16:05:53
来自于中央空调
只看楼主

螺杆水冷冷水机组的冷冻水系统利用河水做冷却水有何利与弊

螺杆水冷冷水机组的冷冻水系统利用河水做冷却水有何利与弊
免费打赏
ahhf007
2012年06月27日 17:48:53
2楼
怎么没人来踩呀
回复
yzhchlan
2012年06月28日 08:40:41
3楼
只要有合理的水处理系统和足够的水,应该是有利而无弊
回复
co1473848504565
2016年09月14日 18:25:14
4楼
我也想用和水冷却冷水机组,但河水经常会浑浊,水量可以很大,但不知冷凝器会不会结垢厉害,有的说水流很大时不易结垢,是真的吗,望大师指教,急急急.
回复
vvvcuu
2016年09月15日 16:07:21
5楼
螺杆机组直接用河水需要注意河水的浑浊度,太浑浊的话容易使冷凝器脏堵。还需要注意河水的温度,即使在夏天也没法保证河水温度的平衡。
对于螺杆机组,如果冷冻水温度和冷却水温度比较接近的话,那么很难建立油压差,这样机组就会很容易报油位故障。这种情况容易在长时间停机后启机的时候出现。