插座箱可以这样设计吗???!!
总进线可以是漏保,而不是隔离开关吗?
一只总进线漏保可以带直接带5只插座吗?
是否应该每个插座设计一只出线漏保?
插座可以不设计规格、型号吗?
没有插座的规格、型号,如何做箱子???!!!
注:不光主接线图上,连材料表上也没有插座的规格、型号!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-6-28 18:35 编辑 ]
2楼
请众多搞设计的朋友们踊跃发言!!!
该图已通过审图机构的审查,有审图合格印章!!!
主进线漏保设计的是4P漏保!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-6-28 22:28 编辑 ]
回复
3楼
民用的多了,大惊小怪
回复
4楼
民用的多了,大惊小怪
---------民用建筑我一年要管近600个单体,厂房工程我也至少管过300个,没见过这样设计的!!!
这是厂房内的,不属于民用建筑!!!
您是搞设计的吗?
可以这么设计吗???!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-6-19 15:06 编辑 ]
回复
5楼
回复
6楼
切。。。。
多了去。。。。
见多了就不奇怪了
回复
7楼
漏保后 每路接一个开关 然后是负载 这样出问题时 可以只断出问题的那一路 其余电器可以正常工作
回复
8楼
"总进线可以是漏保,而不是隔离开关吗???!!!"楼主的意思是总进线必须是隔离开关吗?
"一只总进线漏保可以带直接带5只插座吗???!!!"带几个插座完全取决于所带负荷的大小,而不是完全按规范规定带多少个(当然最多不大于规范所规定值)
"漏保可以不设计规格、型号吗???!!!"看图纸貌似好像漏保上写着HHB1LE/4P 30mA C25。一般设计员都有设备的详细样本和资料,只是甲方和施工可能都没有这些资料须自己去订货了。
"没有规格、型号,如何做箱子???!!!"我们这边做设计会考虑到箱内所有设备所占空间的大小,然后会计算给出箱子的尺寸大小标在图纸上。但楼主的这张图纸没看到箱体尺寸,估计设计员是想留给施工方自己解决吧。
回复
9楼
看不清文字不好解释,为了节约空间貌似有一种单线表示法,就是用单线表示多线,但一般附带文字注解。
回复
10楼
这样不行的,如果有问题很难快速查处
回复
11楼
曾经这样画过,但是被审图判为违规
每个插座回路都要设漏电保护开关,主开关不必漏保。
这样开关很多、箱子大了。
现实中的插座箱有上面蓝图的,尤其是老式的