本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-22 13:40 编辑 插座箱可以这样设计吗???!!总进线可以是漏保,而不是隔离开关吗?一只总进线漏保可以带直接带5只插座吗?是否应该每个插座设计一只出线漏保?插座可以不设计规格、型号吗?没有插座的规格、型号,如何做箱子???!!!注:不光主接线图上,连材料表上也没有插座的规格、型号!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-6-28 18:35 编辑
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-22 13:40 编辑
插座箱可以这样设计吗???!!
总进线可以是漏保,而不是隔离开关吗?
一只总进线漏保可以带直接带5只插座吗?
是否应该每个插座设计一只出线漏保?
插座可以不设计规格、型号吗?
没有插座的规格、型号,如何做箱子???!!!
注:不光主接线图上,连材料表上也没有插座的规格、型号!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-6-28 18:35 编辑 ]
12楼
新手看过 还是按规范的来吧
回复
13楼
"漏保可以不设计规格、型号吗???!!!"看图纸貌似好像漏保上写着HHB1LE/4P 30mA C25。一般设计员都有设备的详细样本和资料,只是甲方和施工可能都没有这些资料须自己去订货了。
"没有规格、型号,如何做箱子???!!!"我们这边做设计会考虑到箱内所有设备所占空间的大小,然后会计算给出箱子的尺寸大小标在图纸上。但楼主的这张图纸没看到箱体尺寸,估计设计员是想留给施工方自己解决吧。
-------不好意思,不是漏保缺少规格、型号,而是插座缺少规格、型号!!!
回复
14楼
这样不行的,如果有问题很难快速查处
-------的确如此!!!
换一只插座时要将整个插座箱停电!!!
回复
15楼
不知这种画法是否正确,不考虑设备型号标注的问题,只想问一下这么接线是否可以
回复
16楼
曾经这样画过,但是被审图判为违规
每个插座回路都要设漏电保护开关,主开关不必漏保。
-------我的观点与该审图者的意见一致!!!
这样开关很多、箱子大了。
--------大一点便于检修,成本高不了多少!!!
现实中的插座箱有上面蓝图的,尤其是老式的
--------我所提的不是老式建筑,而是去年开工、今年要竣工验收的厂房!!!
回复
17楼
楼主这样截图不合适哦,不能连设计单位的图签和设计人员的签名一起截下来,设计人员我认识哦,哈哈
回复
18楼
再说一下技术问题,我们院的做法,总的是普通断路器,每个插座前为漏保。
回复
19楼
逐条回答楼主疑问:
总进线可以是漏保,而不是隔离开关吗???!!!
答:规范没有明文规定必须是隔离开关,那么漏保也没有说不能用,用隔离只是专家说法,没有规范条文。
一只总进线漏保可以带直接带5只插座吗???!!!是否应该每个插座设计一只出线漏保???!!!
答:这样做确实不合理。插座可以不设计规格、型号吗???!!!没有规格、型号,如何做箱子???!!!
注:不光主接线图上,连材料表上也没有插座的规格、型号!!!
答:插座箱里的插座都是模块化的产品,其实设计人员不标,配电箱厂家也能将箱子做出来,说老实话,其实我也不标,只交代模块化插座。有数个竣工使用工程,无异议。
[
本帖最后由 wdq659001 于 2012-6-20 11:58 编辑 ]
回复
20楼
你这个画法还是不对,你没有看明白楼主说的问题。
回复
21楼
图纸中未标相序,应注明相序,总开关用4P+漏电没问题
回复