本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-22 13:40 编辑 插座箱可以这样设计吗???!!总进线可以是漏保,而不是隔离开关吗?一只总进线漏保可以带直接带5只插座吗?是否应该每个插座设计一只出线漏保?插座可以不设计规格、型号吗?没有插座的规格、型号,如何做箱子???!!!注:不光主接线图上,连材料表上也没有插座的规格、型号!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-6-28 18:35 编辑
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-22 13:40 编辑
插座箱可以这样设计吗???!!
总进线可以是漏保,而不是隔离开关吗?
一只总进线漏保可以带直接带5只插座吗?
是否应该每个插座设计一只出线漏保?
插座可以不设计规格、型号吗?
没有插座的规格、型号,如何做箱子???!!!
注:不光主接线图上,连材料表上也没有插座的规格、型号!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-6-28 18:35 编辑 ]
23楼
这样的设计我们做成套的经常遇见,没啥问题!
回复
24楼
请问N1\N2N3是什么意思
回复
25楼
这个是我从图集上截图的,是建筑电气安装工程图集,是不是这本图集已经过时了呢?新手,只为请教问题,没别的意思
回复
26楼
楼主这样截图不合适哦,不能连设计单位的图签和设计人员的签名一起截下来,设计人员我认识哦,哈哈
---------不好意思!!!
我还以为大家看不清楚呢!!!
以后注意!!!
我已经将这张照片换掉!!!
非常感谢大家的积极参与!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-6-28 22:45 编辑 ]
回复
27楼
再请教一个问题,一个插座箱不能认为是一个插座回路么?平常一个插座回路不都是一个漏电下面有几个插座,是否可以把插座箱理解为将一个有五个插座的插座回路压缩到了一个箱子里呢?
回复
28楼
领会设计者的意图就可以了,其余自己搞定。
回复
29楼
学习学习学习中
回复
30楼
这样确实有些不妥
回复
31楼
07FD02-17有插座箱系统,和楼主贴的图,差不多!
回复