插座箱可以这样设计吗???!!
总进线可以是漏保,而不是隔离开关吗?
一只总进线漏保可以带直接带5只插座吗?
是否应该每个插座设计一只出线漏保?
插座可以不设计规格、型号吗?
没有插座的规格、型号,如何做箱子???!!!
注:不光主接线图上,连材料表上也没有插座的规格、型号!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-6-28 18:35 编辑 ]
![YP2704.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/58/6B/rBBhH11H8CCAfVfKAAGAtlyzUI0704.jpg)
![YP2706.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
32楼
目前的箱体,一般生产厂家都会根据客户要求的电器元件型号,自行设计箱体内的布置和箱体的大小的!如果客户有特殊要求除外!
回复
33楼
插座箱可能有这种做法,主要是节约吧。。
不过觉得挺不合适的。。
回复
34楼
我觉得这样设计没啥问题.这5个插座如果是一起在一个地方的那么应该看作是一个回路,至于那个4极的如果就接了5个插座,那么这样我看也行.
回复
35楼
没事 正常! 插座 成套厂 看着办!
回复
36楼
拿到江苏审图,估计过不了。湖北也是。
要求每个插座回路设漏保开关
回复
37楼
我觉得主要的问题是:四极总漏电开关带单相插座(插座前无断路器保护)不合适。
回复
38楼
还真的没见过·····
回复
39楼
民用建筑忽攸住户是可以的,而且也很多。工厂一般过不了关,干工厂的人高手较多。
回复
40楼
我觉得问题不大,一条回路最多可以带8个插座呢,现在只带了5个,没问题的。
回复
41楼
尺寸不给的话或不准确确实很麻烦,对成套厂来说有的时候箱子傻大,有的时候很紧凑或装不下,拿着图去变更的话,设计不愿给变,建筑单位已留好暗装洞口,很无奈。