绝缘穿刺线夹到底好不好,有没有以前的直接接了焊接的好?
绝缘穿刺线夹到底好不好,有没有以前的直接接了焊接的好?
12楼
穿刺线夹是我国近几年来引进和开发的,适用于小容量动力与照明供电系统的新型电缆 T 接产品。穿刺线夹的使用是继电缆分线箱、预分支电缆后的又一电缆T 接方式。它具有配电更安全可靠、安装简单、防水、环境要求低、免维修、更经济等特点。在高层建筑、民用住宅、路灯配电、户外架空线等低压动力和照明配电线路中均可应用,竖井内、露天均可实施安装。
我们从穿刺线夹和预制分支电缆的组成选型、施工安装、质量控制、经济性等诸方面来进行比较和分析。
1 结构组成与选型
穿刺线夹由两块上下分开的两块绝缘支撑通过一拧有力矩螺丝的螺杆连接。绝缘支撑内暗藏两片采用特殊合金制成的可与导线多点接触的导体。穿刺线夹具有力矩螺母和穿刺结构,力矩螺母用于保证恒定的接触压力,确保良好的电气接触,并同穿刺结构一起使安装简便可靠,安装时只需要目测力矩螺母是否拧断,导线位置是否合适就可以保证可靠的质量,经测试,接触电阻阻值及线路绝缘电阻符合施工规范要求,加负荷通电试运行接头部位温升正常.所从穿刺线夹的使用对干线的机械性能和电气性能影响小。现在穿刺线夹型号齐全,可十分方便的满足普通电力线路的主干线T 接需要。其产品的型号范围如下。
产品型号JJC-1JJC-2JJC-3JJC-4JJC-5JJC-6JJC-7JJC-8 主线截面(mm)6-1016-9516-9550-15025-9550-150120-24095-240 支线截面(mm)1.5-61.5-104-35(50)6-35(50)25-9550-15025-12095-240 最大截流量(A)4155160162198316360425 外型尺寸(mm)26*39*5427*41*6246*52*8746*52*8750*61*10050*61*10052*68*10083*130*130 重量(G)85551601621982193601040 穿刺深度(mm)1.5-21-21.5-21.5-2.51.5-21.5-2.51.5-2.51.5-2.5
目前已有用于室外架空线的10KV 的高压产品。施工单位或设计单位可根据上表各型号与设计图纸要求自行直接购买,周期短。预制分支电缆的制作要根据订货时所注明主电缆和分支电缆的型号规格和长度,在指定的位置剥去绝缘皮设置电缆T 型连接体,用先进的工艺制作接头,然后再用PVC 合成材料高压注塑,使主电缆和分支电缆融为一体,采用气密模压而成。制作工艺要求较高,只有少量厂家才具有制作与分支电缆的资质。预制分支电缆有单芯和多芯之分,单芯制作工艺较多芯简单,价格也较低。等截面的单芯和多芯相比,其载流量大,重量轻,外径小,规格品种多,安装施工更简便,一根多芯预制分支电缆的价格明显高于多根同等截面的单芯之和。但是现在各建筑内竖井所占的面积相对狭小,井内各类设备较多,在竖井内悬挂固定大量的电缆是不可能的。
预分支电缆必须根据图纸要求和现场实际情况逐回路测量计算统计后才能投入生产,生产周期长。
2 敷设安装与质量控制
按传统的电缆敷设方式将主干电缆和支路电缆(电线)敷设到位,电缆基本固定以后即可安装穿刺线夹。一般的穿刺夹的安装位置没有特别的要求,只要方便施工、不影响其它电缆的排列和日后扩容即可。在分支处剥去20-50 厘米的护套,在指定线芯上用穿刺线夹分支,若是铠装电缆在将外皮钢铠切断安装穿刺夹后再将两端铠装做等电位连接并密封。整个安装过程不需要专用工具,不需要对导线和线夹做特殊处理,操做简单、快捷,与常规接线方式相比,少了剥除绝缘层、涮锡或压接(除铠装电缆焊接接地外)、绝缘包扎等工序;需要的安装空间很小,可以大大提高安装效率,节省人工和安装费用。一个普通工人每八小时可压接50个穿刺夹。穿刺线夹虽刚在我国应用几年,但是它已在国外成熟使用30 年,且已通过CQC 质量认证。只要是合格的产品在力矩螺帽被拧掉即表示导线芯已与穿刺连接片可靠连接。预分支电缆出厂时缠绕在电缆盘上,分支电缆随主电缆一同绑扎。在敷设时,分支电缆和主电缆一起移动,必须时刻注意对分支电缆的保护。因此在敷设电缆时应格外小心,难度较大。安装后从外观上无法看出主分电缆接头是否已可靠连接。若某连接处有虚接发热现象必须整根电缆重新返工。
1.穿刺线夹选型简单方便,订货周期短,能满足建筑市场需要;
2.穿刺线夹施工快捷,维修方便,可节约工日;3.性价比合理,可节约投资。
呵呵,我公司就是专业生产西卡姆JJC系列,如大家需要,请联系我!
回复
13楼
非常好,介绍得很详细,收藏
了
回复
14楼
我是浙江西普电气公司广东办事处的,强烈鄙视8楼的,国产的怎么了?国产的就不能用了?谁说了供电局下文件不准用过产的了?说句难听的,是你爸爸还是你妈妈是国家供电总局的局长啊?国产的确实好一点没错,因为他们技术成熟,他们做的早,但是现在国产的有些品牌跟它的差距也不是那么大,中国不是有很多尖端技术在世界上都达到了先进水平吗?更何况是一个根本谈不上技术含量的穿刺线夹?8楼的要是在革命时期肯定就是个叛徒,希望大家能给国产品牌多点发展的空间,就算不想用但也不需要去诋毁,都看看中国的市场吧,现在有多少国外产品再抢占中国的市场?如果我们自己中国人再不支持自己的产品的话,那还靠谁来支持?
回复
15楼
电机软起动器/高压液阻软起动柜/防爆软起动
电缆分支用绝缘穿刺线夹
有用到这些产品的厂家或个人欢迎加入共同讨论.
欢迎加入华南工控群 35373788
回复
16楼
电机软起动器/高压液阻软起动柜/防爆软起动
电缆分支用绝缘穿刺线夹
有用到这些产品的厂家或个人欢迎加入共同讨论.
欢迎加入华南工控群 35373788
回复
17楼
我看到图纸中是这样说的,电器竖井中竖向电缆至层电表箱用绝缘穿刺线夹,具体
怎么用? 多少米安装一个?
回复
18楼
连接器是好东西.方便.省钱.安全.代替了不少传统的连接.
回复
19楼
楼主你好!!!
我们是绝缘穿刺线夹生产厂家,
如有需要欢迎随时和我联系!!
一、 绝缘穿刺线夹概况
1.1 穿刺结构,安装简单,绝缘导线无需剥皮;
1.2 力矩螺母,穿刺压力恒定,确保良好的电气连接而不损伤导线;
1.3 自密封结构,防潮、防水、防腐蚀,延长绝缘导线及线夹的使用寿命;
1.4 采用特制接触刀片,适用铜(铝)对接及铜铝过渡;
1.5 电气接触电阻小,接触电阻小于等长分支导线电阻的1.1倍,
符合DL/T765.1-2001标准;
1.6 特殊绝缘壳体,抗光照及环境老化,介电强度>12KV;
1.7 弧面设计,适用同(异)径导线连接,连接范围广(0.75mm2-400mm2)。
二、产品性能实验
2.1 机械性能:线夹握力大于1/10导线拉断力,符合GB2314-1997要求;
2.2 温升性能:在大电流情况下,线夹的温升小于连接导线的温升;
2.3 热循环性能:符合GB/T2317.3-2000电力金具热循环试验标准;
2.4 防水绝缘性能:符合GB/T13140.4-1998第2部分标准的相关试验要求;
2.5 抗腐蚀性能:在二氧化硫和盐雾环境中做3次14天的循环测试;
2.6 环境老化性能:在紫外线、干燥和潮湿的环境中,
温度变化和热冲击中暴露六个星期。
2.7 放火性能:连接器件的绝缘材料经受住热丝试验,
符合GB/T5169.4第4 ~ 10章要求。
三、为什么要选择绝缘穿刺线夹(IPC)
3.1 安装简便
不需剥去电缆的绝缘皮做电缆分支,接头完全绝缘;不需截断主电缆,
可在电缆任意位置做分支;安装简便可靠,只需用套筒扳手,可带电安装。
3.2 使用安全
接头耐扭曲、防震、放火、防水、防电化腐蚀老化,无需维护,
已成功使用30年。
3.3 节约成本
安装空间极小,节省桥架和土建费用;建筑中应用,不需要终端箱、分线箱,
不需要电缆返线,节省电缆投资;电缆+线夹的费用低于其他供电系统。
6.1 穿刺方式能做到良好接触吗?
两导体间一般的平面连接, 在显微镜下观察都是多点接触, 只有真正
的深入交叉接触, 才能保证高校的电气连接.
6.2 通电后发热情况怎样?
IPC线夹内穿刺连接片采用特殊合金, 其电阻小于等长同径电缆的电阻,
保证了电流经过时发热低于同径电缆.
6.3 铠装和护套电缆怎样使用?
仅在分支处剥去20~50厘米的铠装护套,不用剥去导线的绝缘层,不需要
截断和破损线缆,在每一相线上用IPC分支, 再将两端铠装做等电位连接密封.
6.4 IPC防水吗?
若安装正确, 个别IPC 置于水下上安全的, 但由于施工不当的缘故, 有些
情况使线夹长期置于水下工作会可能发生事故,所以低埋或水下工作建
议采用防水接线盒.
6.5 对绝缘层硬度较高的交联电缆可以使用吗?
IPC能透绝缘硬度较高的交联电缆, 保证使用的效果.
6.6 绝缘穿刺线夹能在北方严寒的气温条件下使用吗?
由于绝缘穿刺线夹的壳体和密封件分别是以特殊的工程塑料和硅橡胶为
主要材料特制而成, 故能在低温-40℃以下正常工作而不老化.
回复
20楼
直埋时怎么处理?
回复
21楼
20楼您问的好!
TTDSR(N)…型地下电网绝缘穿刺连接器
法国西卡姆公司专利
用于1KV地下干绝缘电缆(扇形或圆形)与干绝缘电缆(扇形或圆形)的连接。是电网下地工程中,地下电缆连接的最佳选择。
主线:绝缘铜或铝
支线:绝缘铜或铝
带电或不带电作业
在地下支接盒内连接干绝缘电缆。
性能:
— 导线无需剥皮即可直接穿刺连接。
— 紧固力矩螺母使安装更简便、安全、快捷,其恒定穿刺压力可确保电缆连接达到最佳电气效果
— 两导线用GPET端盖直穿连接。
— 两个透明端盖带钩,专门用于在支接盒中方便进行绑扎(无用的去掉)。
— 一只连接用软端盖。
保护级别:IP2X,耐击穿大于或等于4KV(空气中)。
电缆直埋地下时,与地网支接包/盒配合使用。
成套TTDSR(N)绝缘穿刺连接器(K4TDSR…E)包括(不含支接盒及附件):
三只相线绝缘穿刺连接器和一只接地绝缘穿刺连接器。
回复