屋顶消防水箱的补水计量的问题
wwqq6
wwqq6 Lv.5
2004年07月14日 23:23:43
只看楼主

一住宅,8层,屋顶设消防水箱。现在我引一根变频给水立管,穿过每层的休息平台,每层的用户给水接自此立管,并在每层的休息平台处设计量箱,作为每户的给水计量。此立管最后引至屋顶水箱,作为水箱补水。这里请问各位:屋顶消防水箱的补水需要计量吗?如果需要的话,计量表装哪里呢?大家在这样的工程里是如何解决这样的问题的?

一住宅,8层,屋顶设消防水箱。现在我引一根变频给水立管,穿过每层的休息平台,每层的用户给水接自此立管,并在每层的休息平台处设计量箱,作为每户的给水计量。此立管最后引至屋顶水箱,作为水箱补水。
这里请问各位:屋顶消防水箱的补水需要计量吗?如果需要的话,计量表装哪里呢?
大家在这样的工程里是如何解决这样的问题的?
免费打赏
kyipie
2004年07月14日 23:51:29
2楼
规范里没有规定一定要计量。
回复
飞鱼
2004年07月15日 01:17:41
3楼
应该不用计量
回复
wanhua_6
2004年07月15日 11:12:48
4楼
不用
回复
wwqq6
2004年07月15日 21:45:54
5楼
那问题是,这个水箱的补水该由谁来承担呢?自来水公司吗?好像不可能吧!
回复
wwqq6
2004年07月15日 21:48:23
6楼
而且,屋顶水箱为消防水箱。首先,这样子供水可以吗?
回复
詹小楠
2004年07月15日 23:06:44
7楼
消防水箱的水本来就应该由生活水泵补给的.反正也是难得用一次的,个人认为这点用水不用单独计量.再说,自来水公司应该只抄变频泵前,接入生活水箱的水表读数.用户的应该物业公司抄.
倒是这个消防水箱进水管应该考虑回流污染,建议单设,或设防污隔断阀.
回复
axin00
2004年07月16日 06:24:45
8楼
在总进水管上的水表计量总数。各用户有分水表计量用水量。不矛盾。
回复
wwqq6
2004年07月16日 06:44:09
9楼
这么说,泵房出来后的水的损失都由用户来分摊了?
我们这边的做法是用户的计量表是自来水公司来抄的,不知道总表他要不要抄?
回复