请教:如何确定水表规格?
qingquan2004
2004年07月14日 23:36:18
只看楼主

我所在的大厦要安装水表,管径有DN100、DN80、DN50,我打报告要求照管径规格购买水表,被大厦总工一顿臭骂,说我是个地地道道的外行。我是外行就外行吧,可这水表规格究竟如何确定呢?总工让我按用水量计算,但用水量不好确定呀,能不能根据管径有个简单的方法选取水表规格?请各位老师指教!!!

我所在的大厦要安装水表,管径有DN100、DN80、DN50,我打报告要求照管径规格购买水表,被大厦总工一顿臭骂,说我是个地地道道的外行。我是外行就外行吧,可这水表规格究竟如何确定呢?总工让我按用水量计算,但用水量不好确定呀,能不能根据管径有个简单的方法选取水表规格?请
各位老师指教!!!

免费打赏
kyipie
2004年07月14日 23:56:00
2楼
可以按照洁具定额,算出水量。根据管径很难判断,因水表有过载流量和额定流量两个界限,只要水量在其中就行。
回复
qingquan2004
2004年07月16日 21:56:41
3楼
谢谢楼上的回复,可是一栋大厦用水点那么多,怎么算啊?(呵呵,我不是搞设计的。)按说设计时管径的选择应是根据大厦用水量来确定的,水表的选择跟管径就有联系,比如比管径小一号或二号,总不能DN100的管子上装一块DN40的水表吧,那样的话用100的管子是不是有点浪费呀?还请各位老师多多指教。
回复
shenwei
2004年07月17日 12:48:22
4楼
很容易计算出给水系统的设计秒流量,然后和水表的额定流量比较进行选择。
回复
benjamingang
2004年07月17日 15:12:17
5楼
最好计算出水量,如果想简单选择,那就按小一号的选,一般计量比较准确的
回复
举人1968
2004年07月17日 16:50:15
6楼
简单选择,大一点管径小二号,小一点管径小一号
回复
qingquan2004
2004年07月17日 23:00:50
7楼
谢谢楼上各位老师,这个问题现在还是由我们的总工最后定下的,他是这样定的:DN100的给水管用DN50的水表、DN50的管子用DN32的水表,DN40的管子用DN25的水表。跟楼上各位的意思差不多吧,但100的管子用50的水表是不是小了点呢?俺自己不会算,只有听总工的了。哎,才疏学浅啊!
回复
hyc761010
2004年07月19日 09:24:34
8楼
你的总工太武断了,要么DN100的管道浪费了,要么DN50的水表选择小了。
回复
wq666
2004年07月19日 09:29:51
9楼
让你们总工决定算了,为什么要你来打报告确定,神!
回复
lzp0928
2004年07月19日 10:21:52
10楼
照管径规格购买水表,没错。见GB50015-2003第3.4.18条。
回复
whj1102
2004年07月19日 16:49:12
11楼
是啊,DN100的给水管用DN50的水表,阻力损失呢?差点以为以前都错了.
回复

相关推荐