【请教】4层宾馆电梯前要用防火门封起来吗
aibushiyiqie
2012年06月19日 16:19:57
只看楼主

如上图,此建筑为4层的宾馆,电梯前室需要用防火门封起来吗??如何分比较合适呢???电梯前室的对面就是客房,允许吗????

Z$9XWRRVBVG{6H[9AF@8UM1.jpg
如上图,此建筑为4层的宾馆,电梯前室需要用防火门封起来吗??
如何分比较合适呢???
电梯前室的对面就是客房,允许吗????

Z$9XWRRVBVG{6H[9AF@8UM1.jpg

免费打赏
aibushiyiqie
2012年06月19日 22:20:07
2楼
自己顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!求高手
回复
路过
2012年06月20日 10:46:46
3楼
只有消防电梯才要设前室,这种情况不需要用防火门封起来作为电梯前室。
回复
pangjiang27
2012年06月20日 11:29:58
4楼
电梯不设前室,那你的防火分区怎么考虑? 难道整栋楼就一个防火分区么!~
只是消防电梯前室须设消火栓而已
回复
路过
2012年06月20日 11:32:33
5楼
建筑应该会在电梯处做防火隔断处理。
回复
pangjiang27
2012年06月20日 12:24:19
6楼
建筑怎么隔断处理? 井道就是串火筒~

请详细赐教
回复
a9804
2012年06月21日 10:56:24
7楼
首先,你是不是每层一个防火分区,如果每层一个防火分区,电梯前要设用甲级防火门或是卷帘门分隔开,设不设前室都可以,但要分隔电梯。
回复
a9804
2012年06月21日 10:58:17
8楼
严格意义上来说是分隔电梯井
回复
lujunfei
2012年06月21日 17:15:25
9楼
电梯门采用甲级防火门即可
回复
ilovexiaodoudou
2012年06月24日 11:29:04
10楼
不用,没有规划依据不需要设置,只有档案馆,图上管的特别的书库需要考虑
回复
blueice87
2012年06月25日 08:55:15
11楼
这个你去问建筑啊 问错地方了吧