水泵首先和软接头连,然后是先连止回阀还是闸阀?软接与阀连接的时候要加一节硬管(方便固定)吗?有无规范可查,均为竖向连接!
水泵首先和软接头连,然后是先连止回阀还是闸阀?软接与阀连接的时候要加一节硬管(方便固定)吗?有无规范可查,均为竖向连接!
2楼
1.先接止回阀再接闸阀
2.不需要,
这些是我在去几个地放参观是看的,希望对你有用
回复
3楼
1、先接止回阀再接闸阀;
2、需要,压力表应该加在这里;
回复
4楼
同意siceman的做法。
回复
5楼
另外,阀后立管最好加支吊架固定,减少软接头载荷。不知补充的对不对。
回复
6楼
对,但是一般情况下,阀所在的立管位置是“四不靠”的,所以只要在其上下的管道固定住应该没有问题的。其他同意。
回复
7楼
先接止回阀,后接碟阀,中间放压力表
回复
8楼
先是大小头,压力表可按在这里,再是可曲挠橡胶管接头,再是止回阀,再是闸阀。最好做弹性支吊架。
回复
9楼
请教:
to benjamingang
先接止回阀,后接碟阀,中间放压力表 。压力表放在止回阀后,有什么原因吗?
to lesehan
先是大小头,压力表可按在这里。 你们是这样做的吗??大小头可以安装压力表?压力表最好安在软连接之外,水泵运行时有震动!
回复
10楼
我发现有很多搞设计的没做过工程。大小头安压力表?!
回复
11楼
关断闸阀(蝶阀)可以检修止回阀和水泵.水泵不能承受其他外力.所以应先止回阀后闸阀,立管必须有支架支撑.
回复