水泵首先和软接头连,然后是先连止回阀还是闸阀?软接与阀连接的时候要加一节硬管(方便固定)吗?有无规范可查,均为竖向连接!
水泵首先和软接头连,然后是先连止回阀还是闸阀?软接与阀连接的时候要加一节硬管(方便固定)吗?有无规范可查,均为竖向连接!
32楼
其实你的图2中很清楚:水泵——短管——柔性可屈绕接头——短管和压力表——止回阀——短管——碟阀。止回阀这样便于维修(因为止回阀的维修是时常发生的)。
回复
33楼
压力表的安装位置大有讲究。
千万不要安装在特殊管段(如转弯、变径等局部损失较大的部位——有的甚至会出现局部负压),那里的压力不稳定,不具代表性,对系统工况监控价值不大。
同意上面的说法,
回复
34楼
非常不错的资料,楼主费心啦,我下了好几套图集了
回复
35楼
出水口的阀门一般是检修阀门,而止回阀容易出状况,因此止回阀装在靠近泵的一段,至于支架的问题,可以设刚支架,也可以设混凝土支墩,位置根据阀门大小,大的放阀门下,小的放阀门两端,平底阀门一般设置在阀门下