变频器设置成端子后就启动不了
wuhaining9718
2012年06月19日 21:36:46
只看楼主

现在有一个是蓝海华腾E5-H系列的变频器,主接线端子接线了,控制端子没有接线,我在面板上能够直接启动,设置成端子后就启动不了。在现场用按钮启动不了变频器,哪位大侠有经验帮帮忙


现在有一个是蓝海华腾E5-H系列的变频器,主接线端子接线了,控制端子没有接线,我在面板上能够直接启动,设置成端子后就启动不了。在现场用按钮启动不了变频器,哪位大侠有经验帮帮忙
免费打赏
changnuo
2012年06月20日 08:42:52
2楼
控制端子不接线远程怎么控制?
回复
莫下雨
2012年06月20日 08:56:42
3楼
你设置成端子控制,却不接线怎么能启动啊,要么你采用了硬连线要么采用通讯,总得一种方式啊
回复
wuhaining9718
2012年06月22日 22:39:12
4楼
有的变频就没有接线,只是短接了内部的控制端子呀
回复
zaxife
2012年06月23日 16:38:28
5楼
通过端子启动需要先配置端子的功能,设置运行频率,然后要用开关短接启动端子才行吧。
相对的ABB的直接有多种应用宏直接使用就简单很多。
回复
wuhaining9718
2012年06月23日 22:02:24
6楼
ABB的是好用,今天感设置也不麻烦,变频器是不是自上电不接接触器的常开触点就启动不起来
回复
zhouxf_21
2012年06月24日 18:20:13
7楼
一般的变频器都可以端子硬线控制,或通讯控制,当然也可以通过面板对装置进行测试。
回复
owens88
2012年06月24日 20:56:43
8楼
你的"在现场用按钮启动不了变频器"里面的按钮启动的是接触器?那把接触器的常开点接到变频器的“启动”吧。当然接触器要自保持接法。
回复
p16886559
2012年06月25日 08:17:36
9楼
控制回路的接线要接入变频器的,参数设定的可能有错,好好看看说明书吧
回复
xzsrqxzsrqxzsrq
2012年06月25日 19:13:51
10楼
变频器工作用端子控制可以,一是要连接控制设备:启动按钮、远程或电位器。二是要改动参数,使端子有效。我是新手,如果错误请行家指正。
回复
wuhaining9718
2012年06月25日 19:28:14
11楼
大家说的很好,可是变频器要在接触器吸合2次后才能启动设备