遇到的问题,请大家发表一下意见,谢谢刚做了个工程,我只设计配电室这块,申图的时候,厂家看到低压配电这块时,发现开关的整定值偏小,把开关的整定值全加到最大,导致我的抽屉装不完了还要在加2个柜子,现在在修改,难道非要按照厂家说的做?有的没必要这么大的,我整的小吗?比如 泛光照明 Kx=1,cosQ=0.75,pe=50KW,Ijs=96.23 我整定的电流为 125A 开关为CM1-225M;离心式冷水空调机组地下室 Kx=0.45,cosQ=0.8,pe=305KW,Ijs=247.64 我整定的电流为 315A 开关为CM1-400M;