约束边缘构件纵筋最大间距到底是150还是200?
lyj8008
lyj8008 Lv.6
2006年12月16日 21:43:53
只看楼主

前几天做一个高层,约束边缘构件满足陪筋率和计算要求后,纵筋间距有的达到170mm~180mm,可是我们总工说最大间距是150.我想请问一下,到底有没有着方面的要求?出自那里?有没有最小间距要求?

前几天做一个高层,约束边缘构件满足陪筋率和计算要求后,纵筋间距有的达到170mm~180mm,可是我们总工说最大间距是150.我想请问一下,到底有没有着方面的要求?出自那里?有没有最小间距要求?
免费打赏
kedeizhi
2006年12月18日 09:26:16
2楼
200就可,只要满足最小配筋率
回复
wwzzgg1973
2006年12月18日 11:38:47
3楼
取150,对你有好处.
回复
robben1981
2006年12月18日 13:34:11
4楼
规范上哪里有写啊?
回复
mayjia
2006年12月19日 00:51:59
5楼
规范没规定纵筋的最大间距,可规定了约束边缘构件箍筋(拉筋)的肢距不能大于300mm,一般来说,搁一纵筋布一箍筋(拉筋)算下来(用PKPM)的配箍率刚刚够(配合直径),这也应该是3楼说你应该布150mm间距的原因。
顺便BS下3楼,不把问题说清楚。
回复
scorpionsuper
2006年12月19日 12:31:54
6楼

同意!只要满足300就够
很多地方用200是参见的框架柱的配筋,没有根据
回复
robben1981
2006年12月19日 13:21:02
7楼
5楼说的应该是肢距离而不是间距吧?
回复
mayjia
2006年12月19日 18:59:15
8楼
是肢距,写错了,谢谢指正
回复
lyj8008
2006年12月19日 20:56:18
9楼
谢谢各位!
回复
shen_yx
2006年12月19日 22:15:43
10楼
最大300,我一般取200~250,根根加拉筋
回复
sheliyou
2006年12月19日 23:21:01
11楼
规范是没有规定.但是一般来说取150,200是常见的,但不知"约束边缘构件满足陪筋率和计算要求后,纵筋间距有的达到170mm~180mm"是什么意思?如果计算达到你说的170-180,那么取150的间距是很正常的了,按经验一般也是取此数.
回复