图片是箱变内避雷器与母排的连接,各位看看有什么问题?
图片是箱变内避雷器与母排的连接,各位看看有什么问题?
2楼
再来一张
回复
3楼
要求就是这样接线
回复
4楼
问题是铜辫子线缠绕在排上岂不是缩小了相间距离?
回复
5楼
没见过,学习中,看看各位大虾又和高见
回复
6楼
这样做法太危险了,辨子线太长了,严重浪费,绕在铜排如辨子线掉下来安全距离就没有了,用3*25铜排连接就行了,
回复
7楼
我以前好像看过是说:打这个结对防雷有一定的好处吧,记得不太清楚了,好像是打反手结对于防雷有点用
回复
8楼
楼上的高见!
回复
9楼
真没见过这么搞的
回复
10楼
太长了,肯定不行的,怎么保证安全距离啊,动一动不是要相间短路了,适当的松就可以了
回复
11楼
不行啦,虽然避雷器的上引线推荐采用软边接,但是引线一定要尽量短,且不能有摆动现象。