【分享】出来施工半年,粗谈楼层支撑体系个人经验
zhoubinkey
zhoubinkey Lv.5
2012年06月20日 09:56:45
来自于建筑施工
只看楼主

满 堂 脚 手 架 1、扫地杆应满拉,禁止隔一拉一; 2、水平连接杆不应断开,连接位置应采用三个扣件连接; 3、顶托伸出长度应控制在20cm~30cm; 4、顶托上方板面支撑使用的木枋不应采用钢管代替; 5、立杆间距应控制在1m以内,遇到梁的位置可适当放宽,并于梁中多架设一道立杆; 6、禁止采用顶托、钢筋等作为剪力墙水平固定杆的支撑配件; 7、步步紧间距应控制在40cm~50cm左右;

满 堂 脚 手 架

1、扫地杆应满拉,禁止隔一拉一;
2、水平连接杆不应断开,连接位置应采用三个扣件连接;
3、顶托伸出长度应控制在20cm~30cm;
4、顶托上方板面支撑使用的木枋不应采用钢管代替;
5、立杆间距应控制在1m以内,遇到梁的位置可适当放宽,并于梁中多架设一道立杆;
6、禁止采用顶托、钢筋等作为剪力墙水平固定杆的支撑配件;
7、步步紧间距应控制在40cm~50cm左右;
8、剪力墙门洞,洞口应采用钢管对顶,连梁有效腹板高度大于500 mm的梁应采用钢管顶撑;
9、竖向剪刀撑应5m~8m的间距设置,高大模板应在扫地杆,水平连接杆设置横向剪刀撑;
10、遇到不小于1.5m的悬挑构件,应设置立杆三道进行支撑;
11、剪力墙柱转角禁止使用木枋与步步紧直接加固的方式;
12、禁止顶托方向支撑立杆;
13、梁底保险扣应满扣,禁止隔一打一;
14、立杆底部应加设小垫片。
出来施工半年,以上的经验都是个人总结,个人觉得比较贴合施工的实际情况。各位前辈,如果有什么需要修改或补充的,请教教我这个初出茅庐的小孩子。在此拜谢了。
个人想了解外架的一些施工实际,比如外架离建筑物宽度多少比较实际,外架搭多宽之类的。


看不出来哪里不遵守施工规范了,我觉得这些总结已经很贴合严格的施工实际了,不然你们说说哪里错了,我可没说过立杆间距可以2M这样不负责任的话。

[ 本帖最后由 zhoubinkey 于 2012-6-26 11:46 编辑 ]
免费打赏
xuqiangdy
2012年07月13日 12:04:07
52楼
视频资料较大,有50M,我也没有时间来进行分隔成满足上传要求的容量,如需要可至优酷视频里下载,里面就讲述了高支模施工全部要求和施工过程,包括福建坛友提到的当地高支模施工的相关文件。楼主,再次警醒你一句:学海无涯,永无止境,还是谦虚些好。我都已干了十五六年,还在不断学习,因现今建筑不断朝着高、难、险等方面发展,比过去常规建筑施工难多了,尤其是一些非常规的公建和工业建筑。我也很是鄙视一些老人吗,尤其是一些基层作业工人提拨上来的,没有养成一种可持续学习的态度、精神,不懂电脑,不懂网络,动不动拿过去的一些施工作法和经验,时过镜迁,他们的那一些可怜的经验指导当今的一些高层建筑施工的技术措施完全没有用处。

[ 本帖最后由 xuqiangdy 于 2012-7-13 15:27 编辑 ]
回复
zhoubinkey
2012年07月15日 12:26:33
53楼

<而且 每个顶托使用前要求全部都要检查,验收,防止材料不过关,因为现在市场上材料良莠不齐,我们都遇到过,虚焊,托板薄,螺杆直径只有28等等>

从你这句话我就不想跟你反驳,人在做天在看
回复
zhoubinkey
2012年07月15日 12:28:44
54楼



不要把自己抬得太高,我没你做的工程多。刚出来半年 你能要求我接触多少工艺。我只是总结了我这个工地的经验,难道这也狂妄。我不觉得我总结的哪一条在 现在这种建筑的行情下 哪一条不符合实际的。
回复
zhoubinkey
2012年07月15日 12:30:03
55楼



不要用那些规范压死人,这招对我没用。土建土建,又土又贱,如果天天咬文嚼字,搞个什么工程?
回复
被抛弃的小孩
2012年07月15日 18:01:12
56楼
看了那么多人的回复,和LZ的答复。感觉LZ太不把施工安全当回事了,你要是经历了安全事故,你就知道规范不是“白纸”,做现场施工技术的,最起码方案是不能违规,并且应该和造价想结合。
当楼板、梁因为支撑不够,浇筑混凝土下凹了,你怎么办?打了重来。增加的费用谁来买单,工人?班主?劳务?还是项目?
要是你方案对的,那么肯定项目不会买单,要是错的或者没有,工人、班主、劳务都会说项目部方案的问题。到这时候,你就只有等着挨P。

另外,我十分支持大家施工尽量按照方案来。毕竟方案是监理、甲方审核过的,出了事都在一条船上。重要是的还是不要拿人命开玩笑!!!

所有做技术的,一定不拿“现场建筑行业就这样”做借口。这是严重的不负责任。
回复
zhoubinkey
2012年07月15日 20:19:22
57楼



不知道你是干施工还是干甲方监理的。
我不觉得我没把施工安全当回事。我只是提出在施工过程中:如果方案是规定90公分的间距,现场施工能100%达到90公分的标准嘛?如果你说你做的都是优质工程我无话可说。我从来没说过不把施工安全当回事这样不负责任的话只是看不惯甲方监理天天按照规范规范来做事情。做施工自然有施工的样子,当然如果各位看官都是建造一流工程 那就把我的话当屁话吧!
回复
筛糠
2012年07月19日 10:39:40
58楼
他说的这个保险扣并不是立杆接长用的,而是大楞抗滑用的.
回复
筛糠
2012年07月19日 10:44:13
59楼
理论上要弄明白,操作上要行得通,两者脱节,现实中就是这种情况,规范有时也是自说自话,象130里面要求的那个钢管规格,各位能在祖国的大地上见到吗?
回复
yiyijinsim
2012年07月20日 17:12:21
60楼


拜托你看清楚我的前提条件,前提是当你做高大模板时,我有说做普通模板一定要用顶托?而你的经验却是以偏概全。
回复
qin.jq
2012年07月20日 22:25:04
61楼
好久又见此贴……
有无经验,是做出来的;你是否能教,他是否可教,全在乎缘。
人生中相识、相逢、回眸、反目,全是缘,不管是善缘,还是孽缘,总是缘。
大家都歇歇吧。