满 堂 脚 手 架 1、扫地杆应满拉,禁止隔一拉一; 2、水平连接杆不应断开,连接位置应采用三个扣件连接; 3、顶托伸出长度应控制在20cm~30cm; 4、顶托上方板面支撑使用的木枋不应采用钢管代替; 5、立杆间距应控制在1m以内,遇到梁的位置可适当放宽,并于梁中多架设一道立杆; 6、禁止采用顶托、钢筋等作为剪力墙水平固定杆的支撑配件; 7、步步紧间距应控制在40cm~50cm左右;
满 堂 脚 手 架
1、扫地杆应满拉,禁止隔一拉一;
2、水平连接杆不应断开,连接位置应采用三个扣件连接;
3、顶托伸出长度应控制在20cm~30cm;
4、顶托上方板面支撑使用的木枋不应采用钢管代替;
5、立杆间距应控制在1m以内,遇到梁的位置可适当放宽,并于梁中多架设一道立杆;
6、禁止采用顶托、钢筋等作为剪力墙水平固定杆的支撑配件;
7、步步紧间距应控制在40cm~50cm左右;
8、剪力墙门洞,洞口应采用钢管对顶,连梁有效腹板高度大于500 mm的梁应采用钢管顶撑;
9、竖向剪刀撑应5m~8m的间距设置,高大模板应在扫地杆,水平连接杆设置横向剪刀撑;
10、遇到不小于1.5m的悬挑构件,应设置立杆三道进行支撑;
11、剪力墙柱转角禁止使用木枋与步步紧直接加固的方式;
12、禁止顶托方向支撑立杆;
13、梁底保险扣应满扣,禁止隔一打一;
14、立杆底部应加设小垫片。
出来施工半年,以上的经验都是个人总结,个人觉得比较贴合施工的实际情况。各位前辈,如果有什么需要修改或补充的,请教教我这个初出茅庐的小孩子。在此拜谢了。
个人想了解外架的一些施工实际,比如外架离建筑物宽度多少比较实际,外架搭多宽之类的。
看不出来哪里不遵守施工规范了,我觉得这些总结已经很贴合严格的施工实际了,不然你们说说哪里错了,我可没说过立杆间距可以2M这样不负责任的话。
[ 本帖最后由 zhoubinkey 于 2012-6-26 11:46 编辑 ]
62楼
前辈勿怒啊!让我说两句话:大家都应该心平气和讲话,这是一个交流的平台,我就不说万事应当以和为贵,新人应该得到前辈的指点,即使有点年少气盛~那个工作半年的施工员啦,其实这里很多前辈潜水潜得很深的,他们不会告诉你他们其实经验比你丰富多少,所以还是恭恭敬敬听解说吧~
勿喷,只是不希望看到论坛成为战场
回复
63楼
不懂规范就无法和别人说理,懂得规范才可以通过规范从中钻规范的空子,那样理论实践全结合才是上上之举,两者缺一不可呀。
回复
64楼
楼主的经验总结,不妨作为构造要求来看,但无计算依据。立杆的间距---是算出来的。不是凭经验估计哦,我也做过转换层的方案,立杆间距有的部位是60CM才能满足。水平杆的间距是90CM。当然,这些都是根据施工荷载来确定的,并非一概而论。
建议:做方案时,多找点相关资料作参考,比如:项目经理施工手册,钢管脚手架搭设施工规范等等。前者是施工荷载的计算资料,后者是支撑系统的计算依据。
请各位不要小看这个计算方案,因为它是安全施工的核心部分。一是节约材料,二是保证安全。
本站的支撑方案很多,可以查找一下,以便参考。
[
本帖最后由 lanyun53 于 2012-7-23 10:28 编辑 ]
回复
65楼
有些迷茫了
回复
66楼
都是前辈在说话, 看看..
我只知道,主要跟着规范走,次要凭着感觉做。
规范看来真的很重要
回复
67楼
LZ把工作半年的总结发到这里,本意应该是想给大家看看互相交流,对的地方给予肯定,不对的地方批评指正。有些人就自以为是的拿规范、方案出来训斥新人,你们以为这样就很了不起吗?事实上目前国内还有相当多的施工现场是没有办法完全按照规范和方案施工的,楼主总结的这些经验在这种不太规范的工地还是有一定的参考价值。按经验做工程并不代表不尊重规范,不严谨不科学,只是对当前建筑业现状的一种妥协。
回复
68楼
liuyu1383870590 发表于 2012-7-19 10:39 他说的这个保险扣并不是立杆接长用的,而是大楞抗滑用的.三四年了 翻了一下这个帖子,看来哥们你是搞现场的,连保险扣都不知道的他们还一直扯淡
回复
69楼
liuyu1383870590 发表于 2012-7-19 10:44 理论上要弄明白,操作上要行得通,两者脱节,现实中就是这种情况,规范有时也是自说自话,象130里面要求的那个钢 …当年,我只是对自己做的工程实际做的总结,他们就认为我是在说所有工地 哈哈
回复
70楼
yiyijinsim 发表于 2012-7-20 17:12 拜托你看清楚我的前提条件,前提是当你做高大模板时,我有说做普通模板一定要用顶托?而你的经验却是以 …四年之后,我在看了一下你这位大神的回复,怎么还是觉得你是个逗比
回复
71楼
qin.jq 发表于 2012-7-20 22:25 好久又见此贴……有无经验,是做出来的;你是否能教,他是否可教,全在乎缘。人生中相识、相逢、回眸、 …版主,四年之后回过头来看这个帖子,我成长了,但还是觉得那些前辈有些逗比,我只是把我对当时项目的实际情况作了一个总结,因为当时立杆的间距方案设计是1M,所以我猜说1米,当年那个工地也有8米多高的楼层,立杆间距是60公分,但是搭设的时候哪里说60公分就是60公分,有的才50公分,70公分。安全责任很重要,但是对于一般房地产项目,真的去要求按照规范100%执行也不可能,能做到85%的,都已经是优良工程了。75%的已经算是合格工程了。
回复