关于照明一键控制的问题
hary97
hary97 Lv.3
2012年06月20日 10:13:14
来自于照明工程
只看楼主

最近碰到了一个公寓照明一键控制问题,要求一进门打开一键开关,室内所有照明全部打开,再由各个开关单独控制,开关就是普通的单双联开关。具体如图;有人能解释一下控制原理吗?

最近碰到了一个公寓照明一键控制问题,要求一进门打开一键开关,室内所有照明全部打开,再由各个开关单独控制,开关就是普通的单双联开关。具体如图;有人能解释一下控制原理吗?
eec43027a0cb57c11a5c.pdf
17.7 KB
立即下载
免费打赏
北落师门s
2012年06月21日 14:42:58
2楼
那个一键打开控制的不是断路器了,是继电器的线圈
回复
party369
2012年06月26日 20:26:43
3楼
对于照明不采用光控或定时的话,添加接触器是画蛇添足的,^_^
回复
qwsazx3
2012年06月27日 05:43:04
4楼
至一件开关的线从哪引接
回复
grubbylan
2012年06月27日 08:49:17
5楼
就是加了一级从接触器引出去的总开关,接触器通了,下面的开关才能用。
回复
qwsazx3
2012年06月27日 09:06:10
6楼
怎样完成一键全亮
回复
grubbylan
2012年06月27日 09:17:37
7楼
不能一键全亮,除非下一级的翘板开关本来就是开启状态
回复
absolutelynuts
2012年06月27日 11:45:12
8楼
低调学习,谦虚围观
回复
mayongchao2689
2012年06月28日 23:02:27
9楼
应该是这样,所有灯具都加设一根控制线串联至接触器
回复
party369
2012年06月30日 09:28:14
10楼

没啥特别原理:
送上总电源开关后,再送上带漏电保护的插座电源开关,插座全部带电;
送上三路照明电源开关后,再送上控制开关,此时一键开关合上,接触器线圈得电吸合,三路照明全部供电;
一键开关断开,接触器线圈失电释放,三路照明全部断电。
图中零线省略,填上就清晰啦,^_^

[ 本帖最后由 party369 于 2012-6-30 09:31 编辑 ]
回复
hanzhg54
2012年07月15日 23:32:13
11楼

是并联,不是串联。