阳台排水如何间接排放?空调冷凝水呢?
flower
Lv.2
2004年07月16日 21:25:40
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
阳台排水如何间接排放?空调冷凝水呢?
阳台排水如何间接排放?空调冷凝水呢?
免费打赏
bigbird310
2004年07月17日 04:10:02
2楼
空调冷凝水一般接入雨水排水管,但排入污水系统时,应有空气隔断措施,冷凝水管不得与室内密闭雨水系统直接连接。
回复
eline
2004年07月19日 11:34:55
3楼
散水排放,下接雨水井,保证空气隔断
回复
lcx8987
2004年07月21日 22:18:42
4楼
间接排放的意思就是要与大气接触,臭气比较不会顺着管道往户内窜,可以排到建筑周围雨水明沟,若建筑周围不作雨水明沟,则可以先排到雨水口,再排入雨水检查井。
空调水在空调规范上是要求要单独系统排放的。
回复
maggie_dawn
2009年09月25日 17:50:51
5楼
散水比较严谨,再在旁边做雨水口收集。
回复