这分补电容柜进线柜要几只电流互感器啊
mangmang2012
2012年06月20日 10:59:18
来自于变压器
只看楼主

一个排列的低压配电柜,GGD,进线柜,电容柜,跟着几台出线柜,电容柜含共补与分补的,进线柜含有计量的,那进线柜要几只电流互感器啊,9只吗?请大家帮忙解释一下,先拜谢了

一个排列的低压配电柜,GGD,进线柜,电容柜,跟着几台出线柜,电容柜含共补与分补的,进线柜含有计量的,那进线柜要几只电流互感器啊,9只吗?请大家帮忙解释一下,先拜谢了
免费打赏
ygshux
2014年11月04日 12:39:15
12楼
loyal7 发表于 2012-6-26 16:24 分补的话,无功补偿电流采样要三相.如果不是电业计费用的电度表,可以和电流测量共用CT.那样的话最少6个.同意。本人以为这是合理回答