【汗】图纸居然这样出,而且居然能通过!高人啊
wd0577
wd0577 Lv.12
2012年06月20日 12:49:41
来自于工地图片
只看楼主

一直以为那些有证的都是高人,看来有证不等于!!!!!!

一直以为那些有证的都是高人,看来有证不等于!!!!!!
免费打赏
奥贝蒂
2012年06月22日 19:18:32
52楼
能用就用吧!
回复
bfstar
2012年06月22日 19:37:19
53楼
端子号有问题
套图有问题
厂家给的图也不仔细
设计也不核对就套
这个社会太浮躁了!
回复
wssz306
2012年06月22日 21:43:20
54楼
按甲级院的审图要求,这个肯定过不了关,照我看这图跟外部接口关系很少,回路号一个也没编,既不象正式的厂家图也不象设计图,高度简略,深得微言大义之要旨啊。
简单列举几条,说错轻喷:
1、通常框内的设备表示的是成套装置,或者是来自本柜之外的设备,错得最明显的地方就是29、30这对接点接了三个回路,KK的公共端接在一起,动作出口应该是不同的才对;
2、F跟X还有处理单元这几个框估计是表示的内部接线,只见合闸不见分闸,完全让人摸不着头脑,闭锁条件一概没有,除非在另外一套图或者说明书上有更详细的分解图,不然现场拿着肯定很头疼。
3、二次回路图通常是先交流后直流,有条件才有结果,这两个用于分合闸指示灯的接点既没有表示设备号也没有回路号,象是凭空生出来的,只能让人大概猜到是辅助接点引出。
发一张自己做过的开关柜操作回路跟保护装置配合的接线图,请高手指正。

[ 本帖最后由 wssz306 于 2012-6-22 22:11 编辑 ]
回复
wuwei9021
2012年06月22日 22:56:01
55楼
你少见多怪吧,KK如果是转换开关的接点的话,这图就很正常,你还是多工作几年再想想吧
回复
bear123321
2012年06月22日 22:59:20
56楼
还要学啊,呵呵!
回复
啊勇
2012年06月23日 09:05:07
57楼
确实很雷人!!
回复
红苹果
2012年06月23日 11:28:16
58楼


擦,,看不清楚图纸啊,,,
1、没串弹簧储能节点。2、没有防跳回路
回复
wssz306
2012年06月23日 13:20:17
59楼


1、弹簧储能接点在手动合闸回路是没串,但有了自动化柜采集的未储能信号闭锁操作回路,且柜内有未储能机械接点。
2、防跳回路在保护装置内联好了,根据二次接线规范要求,没接开关柜内的防跳。

[ 本帖最后由 wssz306 于 2012-6-23 13:29 编辑 ]
回复
sport125930
2012年06月23日 16:41:30
60楼
你没有看到图中的"X"和"f"二个线圈都是29和30吗 右边注释也有错啊........这个往往到了车间施工都会有不少的问题