我们工地的柱子是800*800,而且高度为6m,每次柱子浇筑完毕后拆模都会在底部有不同程度的底部露筋,蜂窝麻面,想请教下,有没有的好的可行的措施来保证不出现这种情况呢?(补充:1、浇筑柱子前,模版缝都用砂浆封堵;2、浇筑柱子前也向柱子底部倒了砂浆。)
我们工地的柱子是800*800,而且高度为6m,每次柱子浇筑完毕后拆模都会在底部有不同程度的底部露筋,蜂窝麻面,想请教下,有没有的好的可行的措施来保证不出现这种情况呢?(补充:1、浇筑柱子前,模版缝都用砂浆封堵;2、浇筑柱子前也向柱子底部倒了砂浆。)
2楼
800截面6米高的柱子,楼主的这个工程应该是公共建筑或者商场吧,
像这么大的柱子混凝土的浇筑质量其实很好控制:
1、建议最好是先浇筑柱子,再绑扎梁筋(梁、柱、板一起浇筑的话,柱头钢筋过密,振捣棒无法插入从而影响浇筑质量,保证振捣棒插到柱底);
2、对工人进行交底(很多工人责任心不够,振捣混凝土时没有振捣到位,可采取罚款措施)
回复
3楼
这个无非是工人振捣时候漏振了。你应该也是先浇柱子再绑扎上部梁板钢筋,柱子大的你下3个振动棒,特别是角头上要边灌砼边往上提。多检查确认振动棒是否是有声无振,现场旁站跟踪振捣一般问题都不大。
回复
4楼
1.振捣不到位
2.6m的柱子要分段浇筑,你们没分或分段分的不合理
3.柱高6m,浇筑的时候混凝土不能从高处倾倒。
回复
5楼
我资料中有这方面的论文,上面有一些技术处理的内容你可以参考使用。
回复
6楼
沙发和地板说的有道理;6米高的柱子按规范要分段浇筑,现场难以做到,柱和梁板也应该分开;浇筑前(泵送输入管插入前),应该先浇筑一定数量砂浆,约3灰浆桶(泥工用的小桶),因为砼浇筑时,砼中水泥浆会挂在钢筋上、柱底部造成离析,柱子越高越明显(故规范中规定分段浇筑);再注意振捣,即可。
回复
7楼
说实话,这个完全是浇筑混凝土的工人责任心不够,没有使振动棒沉入柱底所以才会导致底部露筋。麻面则是因为振捣时间不够,应适当延长振捣时间,以模版缝隙之间能看到砂浆溢出为宜。。
回复
8楼
你的建议欠妥?如果单独浇筑柱子,请问上部梁钢筋的锚固在哪个位置,还有单独浇筑留置施工缝?你能保证留置的很好?并且这个柱子800*800也不算很大哈。。如果是框梁,完全浇筑,只是振捣的时候要注意了,如果是框支梁的话,建议塌落度在规范允许的情况下,大点!
回复