水系统设计时,为何要求阀权度大于0.3?

水系统设计时,为何要求阀权度大于0.3?
免费打赏
sjzri
2006年12月18日 22:00:05
2楼
阀权度大于0.3?是不是“阀全度大于0.3?”阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度
回复
xingji
2006年12月18日 22:08:23
3楼
空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa,如果阀权度过低,可调节性变差!
回复
vincent_nk
2006年12月19日 16:28:30
4楼

就是阀权度。
回复
vincent_nk
2006年12月19日 16:30:49
5楼

星际大哥这段话是复习教材上面的,不知道是电子版呢还是自己打的?
回复
xingji
2006年12月19日 18:33:20
6楼
呵呵,小那的意思大哥知道!是考验专家们的水平,你提的问题还是很有水平,当时看到“阀权度”一愣,翻翻资料给解释一下,不尽详细,兄弟见量!希望你加入到专家的大家庭来,有了兄弟你的加入才是名副其实的专家组。最近看到兄弟的辞职帖,身兼数职兄弟达人也!还是希望你支持一下这个专家热线,毕竟每个人的力量和知识面是有限的,众人拾柴火焰高!热切期盼小那的加入!
回复
vincent_nk
2006年12月19日 19:37:44
7楼

呵呵,感谢大哥帮我翻那本资料,那本好象快1000页了,我没找到答案,才提问的。
以我的水平是万万不敢加入进来的,不过只要我还能解答的,一定尽力。
回复
ihrqc122012
2006年12月20日 20:16:39
8楼
呵呵领教了,说实话没注意过这个问题
回复
liuyangkee
2006年12月22日 16:55:09
9楼

高手都到了
回复
mickypirlo
2006年12月23日 00:54:39
10楼
不错,又长见识了~~!
论坛就是需要 楼上的几位大哥,才能兴旺阿~~!
谢谢~!
回复
ejiewqs
2011年01月14日 15:23:46
11楼
这个可以参考一下《实用供热空调设计手册》第二版,里面有介绍的,我是路人。。。。