15KW三相电机,供电变压器为100KVA;请问电机能直接启动吗?若能,对变压器将产生那些影响?
15KW三相电机,供电变压器为100KVA;
请问电机能直接启动吗?
若能,对变压器将产生那些影响?
22楼
以下是引用panshuoguang在2006-12-19 20:27:55.0发表的内容:
变压器短时间过载(超负荷):不得超过额定电流的25%
有计算公式:电动机的容量除以变压器的容量=电机启动系数。电机启动系数如果小于0.3就可以直接启动,如果大于0.3时,电机应考虑减压启动。
在这种情况下完全可以直接启动,对变压器没有任何影响。
完全同意~~~~
回复
23楼
导线的选择还应该考虑电动机与变压器的距离
回复
24楼
变压器短时间过载(超负荷):不得超过额定电流的25%
有计算公式:电动机的容量除以变压器的容量=电机启动系数。电机启动系数如果小于0.3就可以直接启动,如果大于0.3时,电机应考虑减压启动。
在这种情况下完全可以直接启动,对变压器没有任何影响。
同意楼上的看法
回复
25楼
判断一台电动机能否直接启动有一经验公式:
Ist/In≤3/4+S/4P
Ist--电机全压启动电流 In---电机额定电流 S--电源变压器容量 P--电机功率
不满足直接启动的条件的均须采用降压启动!!
注意:启动电流与负载特性有关,一般风机、水泵类负载在此例中可以直接启动,重载电机最好能采用其他的启动方式,这样对电机寿命有好处。
回复
26楼
可以启动,不相信,试一下就知道了,最简单!启动电流是正常运行6~7倍,但是时间很短!
回复
27楼
有那么麻烦吗?不就一个15kw的电动机吗?
你说不知这台变压器是否还有其他设备,你问谁呢?谁能知道你那里的变压器都带什么设备?
如果只带电动机,直接启动好啦,决对没问题!
实在起不来踹一脚。
回复
28楼
完全同意!才15KW的电动机,实在是不值得讨论!
回复
29楼
100kwA的变压器,别说是一台15kw的电机,就是再多几台也没关系.你又不是喊号123一块启动.
回复
31楼
根据路型和现场情况选用单臂路灯,安装在路一侧的人行步道上,灯柱高为10米, 灯杆间距一般情况下为35米,有变化按图上标注灯具的排列方式为一侧排列.本系统接地采用TN-S系统,灯杆及外露可导电部分与PE线连接. (下载需要 1 积分,如何赚取积分) 投诉
回复