基本情况:1、由于桩一部分在地面以下,一部分在地面以上。2、人工挖孔桩分两次浇注,中间接桩处理。问题:1、接桩采用加筋(上下各50cm),加密箍筋做法。是否妥当?2、地面以上亮出来的桩,浇注混凝土后,多久可以回填土?(害怕回填土的时候把装挤移位、挤断问题)求前辈、高手指教啊。等待中
1、由于桩一部分在地面以下,一部分在地面以上。
2、人工挖孔桩分两次浇注,中间接桩处理。
问题:
1、接桩采用加筋(上下各50cm),加密箍筋做法。是否妥当?
2、地面以上亮出来的桩,浇注混凝土后,多久可以回填土?(害怕回填土的时候把装挤移位、挤断问题)
求前辈、高手指教啊。等待中