急!14层小高层(地暖)供回水立管采用何种形式好?
spr2004
spr2004 Lv.7
2006年12月18日 17:53:27
来自于采暖供热
只看楼主

42米,我没分区

42米,我没分区
免费打赏
zjw1316189
2006年12月22日 14:44:00
22楼
个人意见:
不用分区,42米小于50米。
系统采用下供下回,同程。实在作不出来就异程,仔细做系统水力平衡计算,选管径。
回复
forposition
2006年12月22日 15:37:02
23楼
异程式系统是没有问题的.
考虑水温降的影响
回复
ycxq-724z
2006年12月23日 09:50:28
24楼
可以不分区,但必须考虑最下面几层的承压问题,地暖一般采用的是4级S5系列。
回复
ysq20000715
2006年12月24日 15:28:59
25楼



S5的管子也能承压0.8MPa
所以50M内没必要分区
回复
spr2004
2006年12月25日 10:16:00
26楼
异程可以么
回复