我市污水厂的进厂管线管径D1500,管顶埋深7.0-7.5米,拟埋设管道的道路两侧有建筑,最近的一6层住宅楼便距管中心仅13米,该地区地下水位为-1.5米,管道施工大开槽方法没施工条件(无法放坡),拟采用顶管施工,今寻找有过类似工程施工的“高人”,该工程下月施工。望赐教,对了,我们的首长讲了,如有高人,他老人家要亲自拜门迎请。他老人家很酷!
我市污水厂的进厂管线管径D1500,管顶埋深7.0-7.5米,拟埋设管道的道路两侧有建筑,最近的一6层住宅楼便距管中心仅13米,该地区地下水位为-1.5米,管道施工大开槽方法没施工条件(无法放坡),拟采用顶管施工,今寻找有过类似工程施工的“高人”,该工程下月施工。望赐教,对了,我们的首长讲了,如有高人,他老人家要亲自拜门迎请。他老人家很酷!
12楼
可以找中铁四局的,他们有一个专门的搞顶管的分队了。听说很强,业务范围遍及全国
回复
13楼
我们顶过埋地15米的DN2200的钢管(广州)
施工是比较困难的,费用也较高
回复
14楼
“管线管径D1500,管顶埋深7.0-7.5米,最近的一6层住宅楼便距管中心仅13米“,施工角度这没什么难度的,工作面是可以开展的,但主要看当地的土质及地基承载力了。很多工程单位都能做,北京市政、城建、现在正在修地铁的中铁16局都有这技术实力,但是人家未必肯为你这管子在跑一趟。活是肯定能干的,关键看给钱多少。
回复
15楼
小CASE,我们作的DN2500穿建筑,你这个是条件较好的了。现在顶管狠成熟了,土质及地基承载都不是问题,放心干吧。
回复
16楼
看你的情况,施工不成问题,建议做好详细调查是否有地下障碍物,不过应该没问题。我作过泥水平衡D1000顶管施工,土压平衡D1800顶管施工,比较起来泥水平衡速度较快,质量较好,但一般大管径都用土压平衡。不过,我建议你们还是用泥水平衡,如果土质等条件理想,可以达到80米/天,这是土压平衡无论如何也达不到的,而且土压平衡也比较落后,泥水平衡顶管我们采用的是钢筋砼工作坑,造价在23万左右(报价),这要看你们的管材长短了,我们用的是3米/根的,这样可以减少下管次数,加快顶管速度,但为此你就要加长工作坑的长度,增加造价,不过我们的管顶埋深很浅的,只有2米多,一般上海那边这类工程较多,你可以多联系看一下。
回复
17楼
上海市基础公司
回复
18楼
目前国内能做顶管的很多啊!有名的是北京城建集团\上海隧道公司\上海基础公司!
回复
19楼
上海市第二市政工程有限公司,有诚意的话自己去查查看,难度对我们二公司来说不是问题。
回复
20楼
请问这样的顶管,在沉井时肯定要降水吧,离建筑又这么近,如何保证不影响建筑基础呢?谢谢
回复
21楼
你好,感谢您在给排水在线电子样本处关注我们公司的PCF过滤器的,可是留的地址什么的不详细,您能和我联系一下吗?我的邮箱shazk@sohu.com,电话13601106857 ,收到你的信息后,我会尽快将样本给你寄过去,谢谢
回复