关于烤漆车间的消防!紧急求救!
inshire
inshire Lv.8
2006年12月18日 22:55:52
只看楼主

真的不知道从哪下手啊!第一次碰到这甲类的!大概40M*60M的厂房,分隔成好多烤漆小房间,差不多都是80~120平方之间的房间,请教一下消防怎么做?还有就是做这厂房的消防怎么收费啊?

真的不知道从哪下手啊!第一次碰到这甲类的!大概40M*60M的厂房,分隔成好多烤漆小房间,差不多都是80~120平方之间的房间,请教一下消防怎么做?还有就是做这厂房的消防怎么收费啊?
免费打赏
jack1977
2006年12月25日 12:47:01
12楼
3灭火系统的选择

3.1喷漆室灭火系统的选择

目前,在涂装线喷漆室内设置CO2自动灭火消防系统已成为一种趋势,但根据对喷漆工艺的深人研讨和对部分漆设备火灾实例的调查后发现,喷漆室设置CO2自动灭火系统,无论从必要性、适用性或经济性看都值得商讨。

3.l.1法规依据

《建规》第3.1.l是现行消防规范中唯一对涂装喷漆工段提出安全要求的条文,但该注释只要求对喷漆部位设可燃气体浓度报警系统或自动抑爆系统,并无设置自动灭火系统,特别是CO2自动灭火系统的规定。可见对喷漆工段,防爆抑爆是首要的安全措施。

3.1.2喷漆室火灾的性质

国家标准中规定的喷漆室内二甲苯可燃气体最高允许浓度远低于其爆炸下限浓度值,因此,正常情况下喷漆室不可能发生二甲苯气体火灾。

在已发生的涂装作业火灾中,多数的火情是由于维护管理、修补焊割、电器故障或违章作业(抽烟等)引起漆渣燃烧,只有少数的静电喷涂作业是由于容器没有接地或喷枪过于接近工件引起静电大火,导致漆雾或漆渣着火。理论分析和火灾实例均已表明,绝大多数的喷漆室火灾均为固体表面火灾。

美国、日本涂装作业起火原因统计情况见表8-2-l。

3.l.3灭火系统选择

对于固体表面火灾可选择多种灭火系统,如自动喷水系统、水喷雾系统、干粉系统、泡沫灭火系统和CO2自动灭火系统。根据投资状况和当地消防部门要求,设计选用情况也不尽相同,国内部分企业喷漆室灭火装置的设置情况见表8-2-2。

表8-2-2国内部分企业喷漆室灭火装置的设置情况

自动喷水灭火对喷漆室火灾的适用性,在我国《自动喷水灭火系统设计规范》(GBJ84-85)中,列举了美、英、日、德等国规定设置自动喷水灭火系统的场所,其中包括低闪点易燃液体喷雾作业区、清漆及油漆浸涂作业区等。

3.2采用CO2自动灭火系统的几点看法

3.2.1适用性

CO2自动灭火系统扑灭易燃易爆气体火灾有其明显的适用性,且灭火后不留污渍,因此对于有气体火灾隐患的场所和贵重设备等保护有独到的作用。
但《CO2自动灭火系统设计规范》(GB50193-93)第3.l.2.l条中规定了固定式全淹没CO2灭火系统的保护区应为基本封闭空间,在喷放CO2前,其侧壁上不能关闭的开口面积小于防护区表面积的3%,且底部不应有开口。喷漆室两端设有的工件进出口,因生产需要和输送方式的限制,一般不可能封闭,虽然其面积小于总表面积的3%,但发生火灾时很难控制开口处CO2的流失量,所以很难保证CO2的灭火浓度。从设备本身结构而言,无论水帘、水旋喷漆室或文氏喷漆室,由于其要求强制排风和开式循环供水的特征,设备底部均有较大面积的开口,无法形成CO2灭火系统扑灭火灾时所要求的基本封闭空间,这其实是与CO2灭火系统设计规范的要求相违背的。所以,CO2灭火系统对喷漆室火灾并不十分适用。如要在喷漆室内设置CO2自动灭火系统,应采取必要措施.在火灾发生时及CO2喷放前,设备底部能够封闭。

3.2.2经济性

CO2自动灭火系统装置,因其特殊的性能、复杂的控制和较高的压力要求,从材料、加工技术到安装调试都必须符合严格的技术标准,因而造价均大大高于一般灭火系统。国内已建成的涂装线中,摩托车涂装线上一套CO2灭火系统总造价(包括安装调试和人员培训)约为40~50万元;汽车涂装线上一套CO2灭火系统总造价约为80~100万元,均是同等规模的自动喷水灭火系统价格的5倍左右,这对于国内企业是一个不小的负担。

3.3可靠性

CO2灭火系统的重新灌装、日常维护保养等费用远较其他灭火系统高。国内曾多次发生由于管理和操作原因,导致在无火灾情况下CO2灭火系统发生误动作,系统内CO2气体喷射一空,重新充装CO2和更换配件造成经济损失数10万元的实例。因此,涂装车间应配备专门的消防安全管理人员,经过严格的专业技术培训,能够保证CO2灭火系统的正常工作,并在发生误报警时,及时予以发现和制止系统的误动作。

综上所述,喷漆室全室消防设备采用CO2灭火系统,从必要性、实用性和经济性各方面衡量,都不是最理想的选择。建议在喷漆室消防系统的配置上,根据喷漆室火灾的性质和投资、资源情况以及当地消防主管部门的意见,在CO2自动灭火系统、自动喷水系统、水喷雾系统、可移动式灭火器系统中酌情选用。一些小型的、生产负荷较低的喷漆室,可采用移动式灭火器。

3.4自动喷涂设备的消防

随着表面涂装质量要求和生产产量的大幅度提高,自动喷涂技术的运用越来越普遍,新建的大型涂装线均在喷漆室内设置了自动喷涂设备。该类设备自动化程度高、控制复杂、多数依赖进口、造价昂贵。因此,对自动喷涂设备的消防保护不可忽视。

目前,国际上对于自动喷涂设备的消防保护是在喷涂设备上附属配制一套独立的CO2局部应用系统,接在自动喷枪(杯)进口,发生火灾时,根据报警信号进行自动切换,喷枪(杯)自动喷出CO2气体,将自动喷涂设备笼罩,隔绝空气,以达到保护自动喷涂设备的目的。该套CO2供给系统只与自动喷涂设备相连,并不与喷漆间总的消防设施发生横向联系,独立性较强,而且不影响喷漆室消防系统类型的选择。

3.5油漆存放及调漆间的消防

在油漆存放间和调漆间,一般只存放1~2d的漆料和溶剂。因可燃物较多、通风不良或管理不善等原因,可使室内挥发的大量溶剂和蒸气因静电打火或其他火花而引起爆炸火灾。因此,涂装车间防火防爆的重点在油漆存放间和调漆间。
该室内除按照《建规》一般要求设置消火栓和灭火器外,还必须设置可燃气体浓度自动报警系统和单独配置的自动灭火装置。考虑成本造价原因,也可选用自动喷水灭火系统。
回复
inshire
2006年12月25日 19:46:02
13楼
10楼的。能资源共享一下吗?现在有个老师傅说因为隔成多个小间可以不做喷淋
回复
水的畅想
2007年01月02日 10:06:12
14楼
长了见识,遇到问题还是多看看规范有好处的
回复
marsliubaolai
2007年01月05日 19:31:12
15楼
回复
siranaini
2008年09月06日 13:19:35
16楼
:handshake
回复

相关推荐