52楼
给力,谢谢分享
回复
53楼
主机出口上接切换的四根管是因为走道限制问题加的弯头吧,甲方从来不会管弯头阻力只会考虑机房空间
回复
54楼
做的真不错。继续努力。不知道什么牌子的主机
回复
55楼
做的挺好的,值得大家学习!
回复
56楼
整体做工还是不错的,水流开关在阀门之后,估计坏了不好换
回复
57楼
管线最好不要走在机组的上面,防止管子漏水造成机组的损坏
回复
58楼
顶下,机房做的很漂亮。收藏下,给我们施工队看看。
回复
59楼
1.压力表安装在拐弯处,容易引起波动;
2.分集水器未做隔热处理,容易产生冷桥;
3.水泵吸入管底端应加斜撑以支撑立管的重量及限位;
4.主机出来接母管的立管应两边分;
5.接水箱的吸水管要加支架;
6.看不到水泵和主机的减震措施。
回复
60楼
太漂亮了!赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
回复
61楼
这个保温做的不错,很漂亮,如果外面再包层铝皮,就更漂亮了
回复