地源热泵机房照片,大家发表下意见
bob.163
bob.163 Lv.2
2012年06月21日 11:30:26
来自于工地图片
只看楼主
IMG_20120620_142226.jpg IMG_20120620_141608.jpg IMG_20120620_141625.jpg IMG_20120620_141637.jpg IMG_20120620_141637.jpg IMG_20120620_141743.jpg IMG_20120620_141743.jpg IMG_20120620_141757.jpg IMG_20120620_141810.jpg IMG_20120620_141821.jpg IMG_20120620_141843.jpg IMG_20120620_141949.jpg IMG_20120620_141934.jpg IMG_20120620_141919.jpg IMG_20120620_141854.jpg IMG_20120620_142107.jpg IMG_20120620_142007.jpg IMG_20120620_142205.jpg

IMG_20120620_141608.jpg


IMG_20120620_141625.jpg


IMG_20120620_141637.jpg


IMG_20120620_141743.jpg


IMG_20120620_141757.jpg


IMG_20120620_141810.jpg


IMG_20120620_141821.jpg


IMG_20120620_141843.jpg


IMG_20120620_141949.jpg


IMG_20120620_141934.jpg


IMG_20120620_141919.jpg


IMG_20120620_141854.jpg


IMG_20120620_142107.jpg


IMG_20120620_142007.jpg


IMG_20120620_142205.jpg


IMG_20120620_142226.jpg

免费打赏
maqun_1988
2012年11月09日 17:08:08
52楼
给力,谢谢分享
回复
chachababy
2012年11月12日 10:12:06
53楼
主机出口上接切换的四根管是因为走道限制问题加的弯头吧,甲方从来不会管弯头阻力只会考虑机房空间
回复
northyang
2012年11月12日 10:45:41
54楼
做的真不错。继续努力。不知道什么牌子的主机
回复
yzk0308
2012年11月12日 16:04:20
55楼
做的挺好的,值得大家学习!
回复
frlzxh
2012年11月12日 16:59:07
56楼
整体做工还是不错的,水流开关在阀门之后,估计坏了不好换
回复
shengruixiao
2012年11月12日 17:29:01
57楼
管线最好不要走在机组的上面,防止管子漏水造成机组的损坏
回复
zhangqingzhe
2012年11月13日 11:17:21
58楼
顶下,机房做的很漂亮。收藏下,给我们施工队看看。
回复
tanny2980
2012年11月13日 17:00:51
59楼
1.压力表安装在拐弯处,容易引起波动;
2.分集水器未做隔热处理,容易产生冷桥;
3.水泵吸入管底端应加斜撑以支撑立管的重量及限位;
4.主机出来接母管的立管应两边分;
5.接水箱的吸水管要加支架;
6.看不到水泵和主机的减震措施。
回复
mengfei2011
2012年11月13日 17:47:54
60楼
太漂亮了!赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
回复
dlj2012
2012年12月12日 09:33:27
61楼
这个保温做的不错,很漂亮,如果外面再包层铝皮,就更漂亮了
回复

相关推荐