11图是一个工业风扇的配电示意1.其中施耐德断路器 NSX100N TM40D 中的40是什么意思?CK3-09~~220V 和 CJR3-13N【1.7~2.6】分别是什么意思?2.22图中看风扇是380供电,那么在配电中怎么能看见哪一路是L1-L2、l2-L3、L3-L1 的?3.33图中给出的悬挂式电焊机容量为150KVA,那么它的电流怎么算?是150000/功率因数/380??它使用的电缆能通过的估算电流应该是190A能带的动吗?能的话,为什么?
11图是一个工业风扇的配电示意
1.其中施耐德断路器 NSX100N TM40D 中的40是什么意思?CK3-09~~220V 和 CJR3-13N【1.7~2.6】分别是什么意思?
2.22图中看风扇是380供电,那么在配电中怎么能看见哪一路是L1-L2、l2-L3、L3-L1 的?
3.33图中给出的悬挂式电焊机容量为150KVA,那么它的电流怎么算?是150000/功率因数/380??它使用的电缆能通过的估算电流应该是190A能带的动吗?能的话,为什么?
2楼
答:1、其中施耐德断路器 NSX100N TM40D 中的40是40A的额定电流。CK3-09~~220V 和 CJR3-13N【1.7~2.6】这是热继电器的动作电流范围。
2、图中看风扇是380供电,三相电源供电。
3、不可以电焊机在计算电流时要转换成暂载率在25%计算。这个你看工业与民用建筑供电设计规范,负荷计算这一章有。如果计算电流为190A,电缆的过流能力一般为1.3~1.5的计算电流。
回复
3楼
TM40D 中的40是额定电流(D型)。(NSX100N中的100是框架电流)
CK3-09~~220V 是额定电流9A的接触器,线圈工作电压220V。
CJR3-13N【1.7~2.6】热继电器。电流调整范围1.7到2.6安
回复
4楼
1、有三相AC380V,190W的风机吗?
2、就算是三相AC380V,190W的风机,额定电流0.5安培不到,我会用微断直接控制。用接触器和热继的话,热继得定做,贵的要死。热继动作电流也选错了,1.7~2.6A怎么保护0.5A?
[
本帖最后由 暗夜流星 于 2012-6-22 17:04 编辑 ]
回复
5楼
不太懂,刚刚毕业,学的控制方面多点,电气这些东西比较少。
上面这些图纸是公司以前项目上设计院给的图,那个风扇的电流的却是0.5A,但你看11图中明显是一条线路控制2个风扇,对于1.7~2.6A我把他理解成过载电流保护了。
回复
6楼
1、其中施耐德断路器 NSX100N TM40D 中的40是调整为40A;CK3-09~~220V是接触器型号,控制电源是220V; CJR3-13N【1.7~2.6】是热继电器信号和定值。
2、图中看风扇是380供电,三相电源供电;也有两相380V的,但是你这个图中是2台一回路,不可能是两相的。另外两相380V,负责的设计师会在平面图上面标注。
3、最大电流还是按照公式计算,电缆选型是按照计算电流来,具体你可以参考供配电手册里面表格
回复