2楼
你说的是梁的上部还是下部。对于梁钢筋的放置问题,在钢筋混凝土规范里有要求。自己可以计算试试。不过应该可以放下。
回复
3楼
如果放在梁上部,梁宽至少350;如果放在梁下部,梁宽300可以
回复
4楼
这些东西应该自己算一下或者查表,不该拿出来问的
回复
5楼
梁 内 钢 筋 排 成 一 排 时的 钢 筋 最 多 根 数
梁宽
(mm)
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
钢筋
直径
12
4
5
14
4
5
16
4
5
5-6
6
18
4
4-5
5-6
6-7
7
20
3
4
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10
11-12
13-15
15-17
17-19
19-21
22
3
4
5
6
7
7-9
8-10
10-12
12-14
14-16
16-18
17-20
25
3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
7-9
9-11
11-13
13-15
14-17
15-19
28
4-5
5-6
6-7
7-8
8-10
9-12
11-13
12-15
14-17
32
7-9
8-10
10-12
11-13
12-15
回复
6楼
不好意思把那表搞错了~~~
回复
7楼
查表啊,不要一有问题就问吗,这样时间长了,不好的哦
回复
8楼
放不下的,250宽的上部可以放3根25的,下部可以放4根25的。300宽的是上部4根25的,下部4根25
回复
9楼
一切按照最低最不利情况下,
上部 宽300-2*保护层厚度(25mm,但是此时混凝土强度要求C50,一类环境,嘿嘿)=250
250-5*25=125mm=125mm,有(5-1)=4个间距 125/4=31.25mm 施工很难。
下部 双层 可以放的下。
没计算是不是超筋?
一般肯定超筋。
回复
10楼
300梁下部可以放5根25
回复
11楼
300宽梁放钢筋,梁底最多放5根直径25的,上部最多放四根。因为上部放多了影响施工时混凝土的浇注和振动棒的振捣
回复