水泵的选择问题?
taidaping
taidaping Lv.2
2006年12月19日 15:00:40
来自于中央空调
只看楼主

水泵的流量直接按主机流量的1.5~2倍选择,扬程直接按楼层高度附加1~2m来 选择对吗?还想请教一下冷冻水管冷却水管的管径有没有什么简便的计算方法?

水泵的流量直接按主机流量的1.5~2倍选择,扬程直接按楼层高度附加1~2m来 选择对吗?还想请教一下冷冻水管冷却水管的管径有没有什么简便的计算方法?
免费打赏
coolheating
2006年12月19日 15:39:12
2楼
不对的,建议好好看看设计手册,这应该是很基本的问题了
回复
xxxxi
2006年12月19日 15:55:16
3楼
朋友,可以去的空间去看看.
回复
xxxxi
2006年12月19日 15:58:53
4楼
暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):

Hmax=△P1+△P2+0.05L (1+K)

△P1为冷水机组蒸发器的水压降。

△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。

L为该最不利环路的管长

K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~ 0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6

----- 冷冻水泵扬程实用估算方法-----

  这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是量常用的系统。

1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。

2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。

3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。
回复
xingle0903
2006年12月20日 16:24:15
5楼
我这里有个很好的计算管道管径的软件,你可以试试看,这两个软件很方便的。
对于水泵的选择流量我是按照1.3倍选就足够了,扬程是经验值,不能按照楼层的高度来选型,如果风机盘管的数量相对较多,那选择的扬程就可以大一点比如32米,如果风机盘管的数量相对较少,那就可以选的扬程小一点。
回复
xingle0903
2006年12月20日 16:26:47
6楼
这里还有一个计算管径很不错的软件,你可以试试看,看那个合你的胃口就用那个就好了,不过这个软件只能计算室内的管道,一般工程中比摩阻小于500就可以了
回复
zhbo110976
2008年11月05日 15:04:38
7楼
2008年11月06日 02:55:33
8楼
如果你按7度出水设计,按主机额定流量选就行了,加1.1~1.2的安全系数,如果按其它温度设计,就换算一下或咨询主机厂家