消火栓拴口距地的距离一定要1.1m吗
huaijiuxiaoya
2006年12月19日 15:18:33
只看楼主

我做了个9层的普通住宅,管道井紧邻楼梯的休息平台,在每层休息平台处设有两个消火栓,暗装,设计时对结构专业不了解,不知道结构专业每层有根500的梁横架在休息平台上,施工时才发现,休息平台距每层的楼板本来有1500的距离,被结构梁占去了500,最后做出来的拴口可能距地只有800~900,现在消防验收怎么也过不去,不知可有解决的办法?如果消火栓改为明装的话,不就占去楼道的疏散宽度了吗?这样建筑可能也不会同意

我做了个9层的普通住宅,管道井紧邻楼梯的休息平台,在每层休息平台处设有两个消火栓,暗装,设计时对结构专业不了解,不知道结构专业每层有根500的梁横架在休息平台上,施工时才发现,休息平台距每层的楼板本来有1500的距离,被结构梁占去了500,最后做出来的拴口可能距地只有800~900,现在消防验收怎么也过不去,不知可有解决的办法?如果消火栓改为明装的话,不就占去楼道的疏散宽度了吗?这样建筑可能也不会同意
免费打赏
yihong0223
2006年12月19日 15:42:42
2楼
新建规对栓口要求是宜为1.1m,不是“应”!(8.4.3条第3款)
还有单元式住宅或塔式住宅消火栓用双阀双出口的消火栓即可。
以后建议都用干式系统,不用消防水箱,多省事啊
回复
kongno1
2006年12月19日 15:58:22
3楼
不是必须1.1m的
回复
huaijiuxiaoya
2006年12月19日 16:13:49
4楼
是啊,我跟消防局的说规范也只是说“宜”,可消防局就说他们验收就按1.1m
回复
水灾
2006年12月19日 16:13:58
5楼
可向当地消防部门申请,反应一下实际困难,经过消防部门批准,可采用其它栓口高度。明说了,交点钱了事
回复
huaijiuxiaoya
2006年12月19日 16:38:22
6楼
怎么不看清楚再说,少那6分已经送出去了
回复
yanglan
2006年12月19日 20:25:20
7楼
不是强制的
回复
xu123
2006年12月19日 20:48:03
8楼
我记得在哪本书上看过,安装是宜为1。1米,如果条件不允许的话只能降低不能抬高。也就是说可以低于1。1米而不能高于1.1米,所以你那是可以的,但是还是要消防部门同意,毕竟他们掌权啊!
回复
mozhibiao
2006年12月19日 21:09:28
9楼
同甲方沟通下,能否将改到住户地方,不放在休息平台.不足一米过不了消防验收的
回复
yihong0223
2006年12月19日 22:30:30
10楼
哈哈,我还以为送的分都在贴子下面注明呢,看来那只是板猪的权利啊~~
掩面羞愧中
在论坛中受到了许多朋友帮助,真是喜欢这里。
回复
huaijiuxiaoya
2006年12月20日 08:29:52
11楼


消防立管在管道井里,而管道井紧邻休息平台靠外设,消火栓放住户那里是不可能的,也没有地方
回复