灭火器的配置问题
xingwei04
xingwei04 Lv.2
2006年12月19日 17:22:49
只看楼主

有一个二层建筑  平面面积约450平方米 我能够查得  为A类灭火  为轻危险级  设置点数为2点  请问各位该怎么选择灭火器及其数量

有一个二层建筑  平面面积约450平方米 我能够查得  为A类灭火  为轻危险级  设置点数为2点  请问各位该怎么选择灭火器及其数量
免费打赏
水灾
2006年12月19日 17:44:42
2楼
MF/ABC1型,然后根据是否设置消火栓或者自喷确定系数,计算一下即可。
回复
xingwei04
2006年12月20日 10:15:46
3楼
没有设室内消火栓 那就是K=1.0 则Q=K*S/U=1.0*450/100=4.5取5A 就是5具 设置点数为2点 就是每一处放3具?请问这样做对么?
回复

相关推荐