请教:什么是干式消火栓系统
cytgps1860
cytgps1860 Lv.2
2006年12月19日 18:27:15
只看楼主

建规中有一条是这样规定的;严寒地区非采暖的厂房、库房的室内消火栓,可采用干式系统,...................中的“干式系统”具体是什么样的,那位高人给讲解讲解,以示解惑!感激不尽!

建规中有一条是这样规定的;
严寒地区非采暖的厂房、库房的室内消火栓,可采用干式系统,...................
中的“干式系统”具体是什么样的,那位高人给讲解讲解,以示解惑!感激不尽!
免费打赏
tow_568
2006年12月19日 19:19:33
2楼
是干式系统专用阀门。它的阀瓣将阀门分成两部分,出口侧与系统管路和喷头相连,内充压缩空气,进口侧与水源相连。干式阀利用两侧气压和水压作用在阀瓣上的力矩差控制阀瓣的封闭和开启,阀瓣气压侧与水压侧的承压面积比一般为5:1,以保证可靠的封闭.
回复
tow_568
2006年12月19日 19:25:37
3楼
不好意思,没注意。 我说干式报警阀了。
回复
cytgps1860
2006年12月20日 09:54:33
4楼
没关系,但我仍然谢谢你
回复
tjw1001
2006年12月20日 11:03:04
5楼
消火栓系统内没有水,火灾时临时接可靠水源或由消防专业人员利用消防车提供水源进行灭火.立管接口也应按要求配置放倒流措施.消火栓可以不配置栓箱仅设置栓口就行.
回复
jinhui020222205
2006年12月20日 13:13:21
6楼
看看这个:
回复
zhangju1972
2006年12月20日 16:00:09
7楼
6楼所贴的应该是今年的修订稿的部分内容吧?
回复
qdao9911
2006年12月20日 16:50:15
8楼
消火栓系统管网平时是干的,管网与室外的水泵结合器连接,火灾时,与室外消火栓或消防车连接,向管网供水,达到灭火要求。
回复
yanglan
2006年12月20日 20:49:58
9楼


防倒流措施哪有规定?设置一个止回阀吗 ?
回复
waterking2000
2006年12月20日 23:11:15
10楼
用电磁阀放在入口位置,火灾是打开,但是电磁阀前的管道充水,后面不充水,而且要按快速排气阀.栓口最0好是侧进水,以避免存水.
回复
xfd831
2006年12月21日 01:30:13
11楼

不同意斑竹发的哪个截屏的看法.
根据宣贯老师的解说以及规范原文看来,<建规>里面提到的干式消火栓系统其实是NFPA14中提到的手动干式消火栓系统,而非其它类型.

不过这个截屏其他内容很不错