环网柜熔断器室爆炸图,是什么原因
yg3360491
Lv.2
2012年06月21日 22:36:20
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
各位专家看看是什么原因
各位专家看看是什么原因
免费打赏
天空蔚蓝
2012年06月22日 05:03:18
2楼
像是接触不良、受潮引起的
回复
wboy8759
2012年06月22日 09:12:39
3楼
照片拍得好!典型案例,壮观!
接触不良、受潮、本身质量缺陷、巡视保养维护不周,都有可能。
回复
mangmang2012
2012年06月22日 11:33:15
4楼
好恐怖啊,
回复
flylovemore
2012年06月22日 16:12:19
5楼
学习了
回复
yg3360491
2012年06月23日 21:28:34
6楼
跟熔芯装反不脱口跳闸有关系吗
回复
weisirzhuanyong
2012年06月23日 21:41:54
7楼
很不错的东西
回复
hiker1983
2012年06月23日 22:07:03
8楼
像是烧黑的不像爆炸啊,楼主用的熔断器是哪个厂家的,额定电流多大啊,环网柜是谁家的啊?这个都要讲一下啊
回复
caizi422
2012年06月24日 08:10:08
9楼
惨得很啊 全图
回复
电气李工
2012年06月26日 10:22:19
10楼
估计产品质量问题居多!1
回复
shld1970
2012年06月26日 10:41:03
11楼
估计产品质量问题居多!1
回复
下一页
相关推荐
12kV固体绝缘环网柜取消隔离么?
输变电工程
2021-09-03 11:00:20
请教各位大神,为什么室内配电房进线电源不带接地开关,而室外环网柜进线要带接地开关
供配电技术
2021-07-13 15:02:13
如何给没有电源的环网柜防潮除湿?
电站工程
2021-03-25 15:46:05
浙江皖开新型充气柜,环网柜
成套电气设备
2021-03-19 11:03:56
环网柜和箱变基础,套用定额用PT还是PL?
建筑施工
2020-12-01 11:03:20
环网柜和箱变基础,定额用PL的还是PT?求大神解答
电气工程原创版块
2020-12-01 11:02:02
【收藏】10kV配电环网柜基础知识
电气资料库
2020-08-07 08:58:59
10kV组合式箱变 环网柜 630kVA 油变 系统调试及整套启动调试
变压器
2020-07-03 16:36:40
开闭所环网柜柜体除湿怎么做?
电站工程
2020-06-29 15:29:19
10kV配电环网柜基础知识详解!设计施工人员都应该知道!
电气工程原创版块
2020-05-07 13:43:46
环网柜柜体内凝露问题该怎么解决?
电气资料库
2020-01-02 10:13:22
关于10kv环网柜的问题求教
供配电技术
2019-09-18 10:48:21
开关柜与环网柜在功能结构上有什么区别 !
成套电气设备
2019-09-05 10:16:34
开关柜与环网柜在功能结构上有什么区别
成套电气设备
2019-09-05 10:01:18
箱变高压环网柜电缆故障求分析!
成套电气设备
2019-06-01 16:39:14
环网柜内的开关画法含义是什么意思
输变电工程
2019-05-23 17:06:17
如何治理室外端子箱、电源箱、环网柜潮湿凝露问题?
成套电气设备
2019-04-29 17:06:04
?什么是全绝缘全密封的环保户外环网柜?
电气资料库
2019-04-10 16:41:03
10KV环网柜烧毁的具体原因分析
输变电工程
2019-03-24 23:15:22
环网柜单台使用,一台独立环网柜电缆进出线,是否可行?
供配电技术
2019-01-29 01:09:23