环网柜熔断器室爆炸图,是什么原因
yg3360491
yg3360491 Lv.2
2012年06月21日 22:36:20
只看楼主

各位专家看看是什么原因

各位专家看看是什么原因 IMAG0434.jpg IMAG0444.jpg IMAG0451.jpg

IMAG0434.jpg


IMAG0444.jpg


IMAG0451.jpg

免费打赏
zhaowenliangde
2012年06月26日 11:02:33
12楼
爆炸的厉害,是否为人为故障?
回复
desparado
2012年06月26日 11:16:31
13楼
绝缘老化吧都烧成碳了,或者是真空包漏气电弧放电
回复
huayiping1
2012年06月26日 12:20:22
14楼
学习了。以后自己注意。
回复
guojian9084
2012年06月26日 17:10:57
15楼
请高手分析
回复
dylan3940
2012年06月26日 18:38:24
16楼
有柜子的和熔断器的参数吗
回复
zhou1019
2012年06月26日 19:43:58
17楼
像是烧黑的不像爆炸啊,楼主用的熔断器是哪个厂家的,额定电流多大啊,环网柜是谁家的啊?这个都要讲一下
回复
viasystems
2012年06月26日 20:07:40
18楼
回复
maillove
2012年06月26日 21:32:01
19楼
这个应该是西门子的柜子,8DJ20貌似,我们公司也炸了一套。估计设计有问题。
回复
yg3360491
2012年06月26日 21:44:25
20楼
熔芯是西安五环的125A 西门子8DH 额定200A ( 熔芯装反的 跟过负荷有关系吗)
回复
bridegrom
2012年06月27日 07:19:02
21楼
真够惨的,要命了,这产品问题居多
回复

相关推荐