环网柜熔断器室爆炸图,是什么原因
yg3360491
Lv.2
2012年06月21日 22:36:20
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
各位专家看看是什么原因
各位专家看看是什么原因
免费打赏
华荣电力
2012年06月28日 10:52:02
32楼
熔芯装反,熔断时不跳闸,造成缺相,会引起爆炸。
回复
老貓
2012年06月28日 14:23:59
33楼
回复
lxtxm
2012年06月28日 15:15:01
34楼
个人觉得,这个可能性最大
回复
ahhf007
2012年06月28日 15:46:06
35楼
安全第一啊,否则
啊
回复
lyh9801
2012年06月28日 18:00:04
36楼
【下班赋】下班路上,千里车流,万里人潮。望大街内外,车行如龟,司机烦躁,一步不动,总被红灯憋出尿。交通如此多焦,引无数大款上公交。惜奥迪A6,慢如蜗牛。奔驰宝马,无处发飙。一代天骄,兰博基尼,泪看电驴儿把车超。俱往矣,还数自行车,边蹬边笑。
回复
奥贝蒂
2012年06月28日 19:22:12
37楼
我也认为是接触不良影起的。
回复
上一页
相关推荐
环网柜维修的施工设备及工序
供配电技术
2021-09-06 16:25:58
12kV固体绝缘环网柜取消隔离么?
输变电工程
2021-09-03 11:00:20
请教各位大神,为什么室内配电房进线电源不带接地开关,而室外环网柜进线要带接地开关
供配电技术
2021-07-13 15:02:13
如何给没有电源的环网柜防潮除湿?
电站工程
2021-03-25 15:46:05
浙江皖开新型充气柜,环网柜
成套电气设备
2021-03-19 11:03:56
环网柜和箱变基础,套用定额用PT还是PL?
建筑施工
2020-12-01 11:03:20
环网柜和箱变基础,定额用PL的还是PT?求大神解答
电气工程原创版块
2020-12-01 11:02:02
【收藏】10kV配电环网柜基础知识
电气资料库
2020-08-07 08:58:59
10kV组合式箱变 环网柜 630kVA 油变 系统调试及整套启动调试
变压器
2020-07-03 16:36:40
开闭所环网柜柜体除湿怎么做?
电站工程
2020-06-29 15:29:19
10kV配电环网柜基础知识详解!设计施工人员都应该知道!
电气工程原创版块
2020-05-07 13:43:46
环网柜柜体内凝露问题该怎么解决?
电气资料库
2020-01-02 10:13:22
关于10kv环网柜的问题求教
供配电技术
2019-09-18 10:48:21
开关柜与环网柜在功能结构上有什么区别 !
成套电气设备
2019-09-05 10:16:34
开关柜与环网柜在功能结构上有什么区别
成套电气设备
2019-09-05 10:01:18
箱变高压环网柜电缆故障求分析!
成套电气设备
2019-06-01 16:39:14
环网柜内的开关画法含义是什么意思
输变电工程
2019-05-23 17:06:17
如何治理室外端子箱、电源箱、环网柜潮湿凝露问题?
成套电气设备
2019-04-29 17:06:04
?什么是全绝缘全密封的环保户外环网柜?
电气资料库
2019-04-10 16:41:03
10KV环网柜烧毁的具体原因分析
输变电工程
2019-03-24 23:15:22
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开