电气竖井内是否需要通长敷设接地扁钢?高层和多层有区别吗?如果需要,用多大的扁钢?都有哪些东东要接到扁钢上?
电气竖井内是否需要通长敷设接地扁钢?高层和多层有区别吗?如果需要,用多大的扁钢?都有哪些东东要接到扁钢上?
2楼
有没有人给点意见.
回复
3楼
需要设置,主要便于竖井内电气设备接地,我的一座高层井
回复
4楼
一般电气竖井都有桥架,需要敷设扁钢.我在做的一个工程,高九层,电井内的桥架(动力和消防)通长敷设-40*4扁钢。井内配电箱和电管都要与之有效接地。
回复
5楼
哪些要接?还有别的吗?
回复
6楼
如等电位钢筋等
回复
7楼
也可以不设扁钢,由管井内柱内钢筋引出线到管井内局部等电位箱
回复
8楼
要设的,和楼层等电位箱连接。习惯40x4。
回复
9楼
楼上的意思是敷设扁钢,再在管井内作局部等电位箱吗
这么浪费啊
我的做法是要么敷设垂直扁钢,要么只做局部箱(需要和柱子里的钢筋焊结)
回复
10楼
请问竖井中的接地扁钢是否可以看做PE线
回复
11楼
可以啊
回复