电气竖井内是否需要敷设接地扁钢
zhou2046
zhou2046 Lv.3
2006年12月19日 21:04:52
来自于防雷减灾
只看楼主

电气竖井内是否需要通长敷设接地扁钢?高层和多层有区别吗?如果需要,用多大的扁钢?都有哪些东东要接到扁钢上?

电气竖井内是否需要通长敷设接地扁钢?高层和多层有区别吗?如果需要,用多大的扁钢?都有哪些东东要接到扁钢上?
免费打赏
zhou2046
2006年12月20日 19:37:35
2楼
有没有人给点意见.
回复
zyzylz
2006年12月20日 20:50:51
3楼
需要设置,主要便于竖井内电气设备接地,我的一座高层井
回复
liyuan198306
2006年12月22日 16:27:21
4楼
一般电气竖井都有桥架,需要敷设扁钢.我在做的一个工程,高九层,电井内的桥架(动力和消防)通长敷设-40*4扁钢。井内配电箱和电管都要与之有效接地。
回复
dq_gjbz
2006年12月24日 14:34:04
5楼
哪些要接?还有别的吗?
回复
dq_gjbz
2006年12月24日 14:43:08
6楼
如等电位钢筋等
回复
rencom886@co163
2006年12月24日 18:18:27
7楼
也可以不设扁钢,由管井内柱内钢筋引出线到管井内局部等电位箱
回复
sunhan328
2006年12月24日 20:15:08
8楼
要设的,和楼层等电位箱连接。习惯40x4。
回复
rencom886@co163
2006年12月25日 10:38:01
9楼

楼上的意思是敷设扁钢,再在管井内作局部等电位箱吗
这么浪费啊
我的做法是要么敷设垂直扁钢,要么只做局部箱(需要和柱子里的钢筋焊结)
回复
谁是我
2007年01月06日 12:52:45
10楼
请问竖井中的接地扁钢是否可以看做PE线
回复
rencom886@co163
2007年01月06日 20:27:52
11楼

可以啊
回复