体人新手上路,现有一栋五层服装商业楼,建筑面积为10945平方米,甲方要求我给予提供整栋楼的用电量估算。包括照明、公共照明、电梯(立梯2部,扶梯,5层要多少部扶梯?);其中:中央空调用电量不知怎样计算?我经验不足,甲方问起来我不知如何应付,请大家指教,多谢!!
体人新手上路,现有一栋五层服装商业楼,建筑面积为10945平方米,甲方要求我给予提供整栋楼的用电量估算。包括照明、公共照明、电梯(立梯2部,扶梯,5层要多少部扶梯?);其中:中央空调用电量不知怎样计算?我经验不足,甲方问起来我不知如何应付,请大家指教,多谢!!
62楼
本人也是个新手,这里有一点点资料UP上去给大家一起来共享,也不知道这些资料是否合适大家使用,哎~~~~~~做做参考应该还是行的
软件名称:冷却塔选型计算
软件作者:丁海斌
推 荐 人:dinghaibin
软件类别:设备选型软件
上传时间:2004.12.30
软件简介:斯频德冷却塔选型计算软件。
回复
63楼
ding
回复
64楼
thanks a lot
回复
65楼
体人新手上路,现有一栋五层服装商业楼,建筑面积为10945平方米,甲方要求我给予提供整栋楼的用电量估算。包括照明、公共照明、电梯(立梯2部,扶梯,5层要多少部扶梯?
看了你上面的一点介绍,感觉应该是一个普通的商业楼。
其实主要的负荷是空调,要看空调是不是全空气系统的,从你上面的介绍看只是夏天制冷用的,冬天不用考虑。
空调占用电量的一半,照明动力各少一半,其他差不多10%
电梯的其实很少,按照负荷率65%的要求,
方案阶段采用2台1000KVA的变压器。
不知道大家有什么意见!!!!
回复
66楼
谢谢楼主的无私奉献。使我们这些初学者受益匪浅,再次感谢!
回复
67楼
150W/m2??这是热负荷参数吧?和用电负荷不是一回事.
空调一匹2500W,电一匹735W.硬要换算的话,电负荷最多50W/m2.
当然还和空调的制冷用冷机的COP有关.cop大的,用电量小,俺是这么觉的.
回复
68楼
很想看下你的 资料是什么哦
回复